谈谈接触器安装时出现的4种状况与正确安装接线
sdbzgcy
sdbzgcy Lv.3
2008年05月11日 16:16:58
只看楼主

常用接触器安装时出现的4种状况:1:接触器反过来安装用,既接触器反过来安装,但接触器是正着接线,布线是按下方进上方出。2:接触器正着安装用,但接触器是反着接线,布线是按下方进上方出。3:接触器正着安装用,接触器是正着接线,布线是按上方进下方出。4:接触器反过来安装用,但接触器是反着接线,布线是按上方进下方出。以上可看出,实际遇到的接触器反与正安装、接触器反与正接线都可以工作。分析:

常用接触器安装时出现的4种状况:

1:接触器反过来安装用,既接触器反过来安装,但接触器是正着接线,布线是按下方进上方出。
2:接触器正着安装用,但接触器是反着接线,布线是按下方进上方出。
3:接触器正着安装用,接触器是正着接线,布线是按上方进下方出。
4:接触器反过来安装用,但接触器是反着接线,布线是按上方进下方出。

以上可看出,实际遇到的接触器反与正安装、接触器反与正接线都可以工作。

分析:
1:、2:是错误的,不能下方进上方出,从安全的角度来说也是有不妥的。
3:是对的。必须严格按照规范来接线,按照接触器的说明书来接线,没有规矩不成方圆。
4:小电流等级是可行的。不按照接触器的说明书来安装接线,会影响接触器运行寿命及安全,条件限制接触器必须反安装时,须降低一个电流等级使用,有的散热孔也须注意处理一下。注意有的辅助触头出线侧带电,不可行的。容量大的接触器考虑其具体的结构,有些电流等级大的也是不可行的。

结论:
要按照规范布线接线必须是按上方进下方出;
要按照接触器的说明书来安装接线,使接触器处于正常工作状态;
要有接线标识。

只是个人的观点看法,仅供大家参考讨论,相互交流,学习提高。
免费打赏
飞影道人
2008年05月11日 23:14:42
2楼
希望多看到类似的帖子,好贴得顶!
回复
qq_1412133617474
2014年10月19日 22:27:57
3楼
好贴得顶!
回复
qianbochenhong
2014年10月22日 17:28:09
4楼

希望多看到类似的帖子,好贴得顶!
回复
星夜梦话
2015年01月24日 09:23:11
5楼
学习了谢谢
回复
hanzhg54
2015年01月24日 12:13:13
6楼
只有3是可行的,反接线盒反安装都不行。
不过小型接触器安装好像没有正反,大型接触器由于铁心是一端固定的,安装有反正。
回复
hanzhg54
2015年01月24日 12:16:06
7楼
其实这是自己找麻烦,接触器任何情况下都没有反着安装的理由,只有正装和平装。