一、设计资料某单层厂房跨度为36m(按分组表),柱距6m,厂房总长度为120m,车间内设有一台50吨和一台20吨中级工作制软钩桥式吊车,吊车轨顶标高为+12.000m,冬季最低温度为-20oC。屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。上铺40mm厚泡沫混凝土保温层和二毡三油防水层。屋面活荷载标准值为0.7kN/m2(按分组表),雪荷载标准值为0.35 kN/m2,积灰荷载标准值为0.5 kN/m2。屋架采用下承式梯形钢屋架,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm,混凝土强度等级为C25。
某单层厂房跨度为36m(按分组表),柱距6m,厂房总长度为120m,车间内设有一台50吨和一台20吨中级工作制软钩桥式吊车,吊车轨顶标高为+12.000m,冬季最低温度为-20oC。
钢材采用Q235-B级,焊条采用E43型,手工焊。
屋架跨中起拱70mm(≈L/500)。
如果下弦计算长度较长,增设竖向腹杆。
二、设计内容
(1) 钢屋架计算书;
(2) 钢屋架施工图(绘图比例尺:轴线1:20;节点和杆件截面:1:10)。
(3) 屋架支撑布置图
三、屋架形式和几何尺寸
注:在考虑荷载组合时,可只考虑全跨永久荷载+全跨可变荷载的组合。
跨度L(m) 高度h(mm) 活荷载(kN/m2)
27 1700 0.3