按设计要求,现浇柱与墙体之间每隔500mm需要设置拉结筋,可在实际施工中预埋不太好施工。所以需要等柱浇注完毕后在植筋,可本人不知道,植筋锚固长度是多少。 那位高人指导一下。!!!
按设计要求,现浇柱与墙体之间每隔500mm需要设置拉结筋,可在实际施工中预埋不太好施工。所以需要等柱浇注完毕后在植筋,可本人不知道,植筋锚固长度是多少。
那位高人指导一下。!!!
2楼
还要注意。。。。得做拉拔试验。。。
回复
3楼
由于植筋是用化學粘固 , 所以埋入深度不能在砼手册 ,而要用植筋材料说明指引(说明書)材可以 .
还要注意 , 植筋材料與钢筋直徑有限制 , 不要配錯 .
植完后 , 要做试拉测试 .
回复
4楼
谢谢!大家!
我想知道,有什么规范可以做为依据不?
回复
5楼
15-20D,根据厂家胶控制。
回复
6楼
专门查一下植筋规范,
回复
7楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006
最新版本,从2006年11月1日开始执行。
回复
8楼
主要还是植筋胶的材料说明书
二是完成后得做抗拔试验···
回复
9楼
做抗拉试验 是不是随便自己选还是试验中心人自己挑的啊?
回复
10楼
20D,记得是
回复
11楼
化学植筋一般都是15D。但是要满足最小锚固值。比如砌体拉结筋大都是6个大的钢筋。15D才90MM。这时候就必须要满足100MM。
回复