暖通高人帮画出下面手术洁净室处理过程id图并做计算
xinyu184
xinyu184 Lv.2
2008年05月10日 21:45:14
只看楼主

我下载的图纸,这种系统挺好就是不知道怎么计算,大家请支招!!!!!图纸说明如下:在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度,使其相对湿度较低,避免损坏系统的高效过滤器,经过这样集中除湿处理的新风与循环风混合,再经过纯温度处理至送风温度。采用这种处理方法,过干的新风可以抵消室内的散湿,循环机组只须处理温度,不用除湿,使机组盘管趋向于干盘管方式运行,避免产生大量冷凝水的同时也避免了传统恒温恒湿处理方式中的大量冷热量抵消,使系统的整体能耗大大降低。

我下载的图纸,这种系统挺好就是不知道怎么计算,大家请支招!!!!!图纸说明如下:
在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度,使其相对湿度较低,避免损坏系统的高效过滤器,经过这样集中除湿处理的新风与循环风混合,再经过纯温度处理至送风温度。采用这种处理方法,过干的新风可以抵消室内的散湿,循环机组只须处理温度,不用除湿,使机组盘管趋向于干盘管方式运行,避免产生大量冷凝水的同时也避免了传统恒温恒湿处理方式中的大量冷热量抵消,使系统的整体能耗大大降低。
附系统图

1210427798591.jpg

jian2194
2008年05月10日 23:53:15
2楼
< 医院空调设计与施工管理> 一书上能找到你要的,.
回复
deathgod007
2008年05月11日 23:33:56
3楼
我以前发过相关实际我做的工程帖子,里面有详细的介绍,你自己找找吧
回复
bgr8882001
2008年05月12日 21:33:47
4楼
其实,在手术室用干盘管系统并不好,因为很难实现13.5度的新风处理温度
回复
jiuxinjinghua
2008年05月13日 10:49:54
5楼
个人感觉一般,既然混合以后还要降温,为什么要把处理的新风升温呢?
新风和高效过滤有什么关系?怎么会破坏,
规范上要求新风进口有连续的三级过滤,既然是连续的,新风的过滤器就在冷热处理前面的,又有什么关系呢,
兄弟,不要觉得别人的就是好的,有些问题还是要好好思考思考的.
回复
hanxoucao
2008年05月14日 10:44:25
6楼
郑州隆宏净化设备有限公司
现招聘技术人员两名,要求如下:
1)暖通专业毕业或熟悉洁净工程部分优先
2)性格开朗,有责任心
3)熟练运用CAD2004作图工具
4)工作地区:郑州市

电话:0371-67950851 联系人:胡小姐
地址:郑州市百花路19号锦绣华庭B座1508室
回复
zhaol79
2008年05月26日 18:44:18
7楼
新风升温是为了防止冬季循环机组结水损坏盘管
回复
bingtong722
2008年06月18日 09:12:29
8楼
郑州隆宏净化设备有限公司
招聘:暖通工程师、项目经理各二名
电话:0371-67950851
网址:http://www.lhclear.com
工作地点:河南省郑州市百花路19号锦绣华庭B座1508
邮箱:lh_clear@sina.com
回复
foride
2008年10月14日 22:05:15
9楼
像是灵境的图纸么
回复
rhuyan
2008年10月16日 15:57:42
10楼
不是一下能讲清楚的 看书、资料吧 我同样也在啃资料呢
回复
tangfangyl
2008年10月18日 10:08:58
11楼
冬天新风预处理阿
夏天处理到12以下
高手
回复

相关推荐

APP内打开