强夯地基出现塌陷
aming20020420628
2008年05月10日 16:47:03
来自于建筑施工
只看楼主

我有一个问题请教一下大家,设计要求地基承载力13吨,现场地基经过强夯处理,点夯能级为2500,满夯能级为1500,检测都达到要求,上部结构开始施工,基础垫层做好后赶上一场大雨,雨停之后发现基础一个角发生塌陷,下沉约10公分,请有关专家帮忙分析一下原因到底出在哪儿,谢谢

我有一个问题请教一下大家,设计要求地基承载力13吨,现场地基经过强夯处理,点夯能级为2500,满夯能级为1500,检测都达到要求,上部结构开始施工,基础垫层做好后赶上一场大雨,雨停之后发现基础一个角发生塌陷,下沉约10公分,请有关专家帮忙分析一下原因到底出在哪儿,谢谢
免费打赏
wsssonglp
2008年05月11日 12:45:22
2楼
可能原因:1、夯填范围小了。2、地基土层不均匀或者有地下不明物,雨水渗入地下形成冲刷。挖开看看在决定如何处理。