剪力墙施工图绘制的一些问题
windsea
windsea Lv.2
2008年05月10日 11:41:20
只看楼主

各位进行剪力墙墙体配筋时候,分段是按照什么来考虑的呢?我是这么考虑的,地下部分为一段,主要考虑到墙厚不同;地面以上加强部位为一段,配筋比标准层大点;其他为另外一段(除出屋面电梯间),我看有些人在标准层还分段,但不知道按照什么原则,是按照墙混凝土等级变化分还是其他呢?

各位进行剪力墙墙体配筋时候,分段是按照什么来考虑的呢?我是这么考虑的,地下部分为一段,主要考虑到墙厚不同;地面以上加强部位为一段,配筋比标准层大点;其他为另外一段(除出屋面电梯间),我看有些人在标准层还分段,但不知道按照什么原则,是按照墙混凝土等级变化分还是其他呢?
免费打赏
ardesign
2008年05月10日 17:59:05
2楼
配筋变化就要分段啊,一般是最小配筋率,你说的有人在标准层分段 是因为墙长发生变化 或者混凝土标号变了 最小配筋率变了
结构设计网站 http://jg.ardesign.cn
回复
dongbao_0311
2008年05月10日 20:08:38
3楼
标准层分层的原因是因为配箍率,通常情况下在高层上面混凝土标号为C30,C25,这时候配箍率较下面的标准层的配箍率就降低了,可能有原来的8@100变成8@150就够了,故可以分层。当然这个时候分层可以在同一张大样图里面,只是在标高、箍筋上分段就可以了。