经常看到“短路器与配电电缆(电线)不匹配”这句话包含有那些含义??
经常看到“短路器与配电电缆(电线)不匹配”这句话包含有那些含义??
2楼
是“断路器”,写错了!!
回复
3楼
断路器整定电流大与电缆载流量
无法保护电缆。
或断路器整定电流太小,造成有色金属浪费
回复
4楼
现在哪里还有断路器的整定电流小于电缆的载流量的事.
上次供电公司来做的活:400A的开关电缆用120的,我提出异议,并且在规范中找到规程,但是后来管我们这片的用电监察说是可以的,那我也没话说!!!
我们公司用电受他管,没办法.
回复
5楼
哈哈,常事。
回复
6楼
经常看到“断路器与配电电缆(电线)不匹配”这句话包含有那些含义是;通常指它的长延时与电缆的发热特性的配合,学习到相关知识就搞通了,几句话说不透的.
回复
7楼
现在很多工程的开关都是预留有容量的,实际的负荷没有达到开关的额定电流,所以选电缆的时候可以不按开关来选呀.能满足负荷的要求就好了.
回复
8楼
断路器是保护电缆的。断路器整定值过大,无法起到保护电缆的目的,这就是不匹配。
回复
9楼
电缆应满足断路器最大电流吧
回复
10楼
1、断路器是保护电缆的。断路器整定值过大,无法起到保护电缆的目的,这就是不匹配。
2、电缆选择过大,会造成有色金属的浪费,这也是不行的,也叫不匹配。
回复
11楼
电缆截面除了满足正常的负载电流通流外,还需要大于线路短路时由热稳定校验所要求的最小截面。
回复