电机烧毁,接触器zc也烧毁
yss1008888
yss1008888 Lv.2
2008年05月09日 19:44:02
来自于制冷技术
只看楼主

我们大连冰山16的氨机在开机运行过程中把电机烧毁,启动正常,没有增加能量,电机声音不正常,准备停机的时候机组跳停,后经电工确认电机和接触器zc烧毁. 请大家帮我分析哈是什么原因?(接触器配小了?)

我们大连冰山16的氨机在开机运行过程中把电机烧毁,启动正常,没有增加能量,电机声音不正常,准备停机的时候机组跳停,后经电工确认电机和接触器zc烧毁.
请大家帮我分析哈是什么原因?(接触器配小了?)
免费打赏
yss1008888
2008年05月09日 19:44:46
2楼
期待高人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
btms2008
2008年05月10日 00:54:26
3楼
电机缺相烧毁,原因为接触器触点早已烧蚀,接触不良,缺相运行烧毁.
回复
btms2008
2008年05月10日 01:00:29
4楼
接触器要经常检查吸合情况,修复更换烧蚀触点.