关于变电所外跌落式保险
liangzhu929
2008年05月09日 16:58:43
只看楼主

我设计的变电所本身设置了高压开关柜,请问变电所外终端杆处要不要设置跌落式保险?这个当地供电部门有没有什么规定?我们的变电所有的离终端杆处有1千米的距离。

我设计的变电所本身设置了高压开关柜,请问变电所外终端杆处要不要设置跌落式保险?
这个当地供电部门有没有什么规定?我们的变电所有的离终端杆处有1千米的距离。
免费打赏
qian68747
2008年05月11日 10:39:31
2楼
高压电气装置规程(江苏)
3.6.3 10KV供电用户,当只有一路电源线,主接线的单母线,主变压器容量在630KVA及以下时,主变压器一次侧可不装设断路器,但低压侧应装总开关保护.主变压器一次侧可装设一组跌落式熔断器:主变压器在户内的,只装设一组带有熔断器的负荷开关或能切断主变压器空载电流的隔离开关\熔断器组.其电源进线部分仍应加装一组跌落式熔断器.
其实这个也是产权分界点
回复
lingxuct
2008年05月11日 11:37:00
3楼
一般不是专供变压器,从架空线上接下来,应该加一付跌落开关和避雷器,对以后检修方便。
回复