喷淋系统一定要设水池水泵吗?
hugong139
hugong139 Lv.3
2008年05月08日 21:39:28
只看楼主

规范要求"系统应设独立的供水泵’,是否说明喷淋系统都要求设泵(即使市政水量\压力足够)?同时又说"采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱’’,说明也有常高压喷淋系统的设置,这又是一种怎样的模式呢?这两条规范条文一直不得其真解,盼高手指点。

规范要求"系统应设独立的供水泵’,是否说明喷淋系统都要求设泵(即使市政水量\压力足够)?
同时又说"采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱’’,说明也有常高压喷淋系统的设置,这又是一种怎样的模式呢?
这两条规范条文一直不得其真解,盼高手指点。
ah-wangjun
2008年05月09日 09:23:58
2楼
的确这两条都是中间有些编制者无可奈何的含糊在里面,事情细究起来就说来话长,简单点说的呢,规范所述的常高压其实在现实中极少遇见,真正能够落实的只有一种:高位水池,所以我们平时看到喷淋都是全配套水池水泵的
回复
hugong139
2008年05月09日 12:57:40
3楼
这就是说,无论市政条件如何,除了局部应用系统以外,喷淋系统都必须设水池水泵了?为什么对消防栓系统又不一样呢?
回复
sh_wangjun
2008年05月09日 15:42:56
4楼
消火栓系统其实也差不多,现在要是严格按照规范要求,和自来水公司能够提供保证的水压对照,所有的消火栓系统、喷淋系统都需要独立的加压,由于一般喷淋压力0.4左右起步,消火栓压力0.2左右起步,所以相对感觉喷淋更加差得多而已。
回复
aisini3982
2008年05月11日 23:18:25
5楼
如果供水条件能够满足你设计的喷淋系统的数量及水压要求就可以了,比如高位水池或市政管网。
其实一般当地部门对于三、四层建筑的消火栓系统都不要求做临时高压系统,如果按照这个条件推算,小区半地下车库的喷淋也能满足要求,但是他们都要求要做。郁闷!
回复
hugong139
2008年05月13日 09:43:49
6楼
这些编规范的,该解释的他们解释不了,弄些让人迷惑费解的东西,实在可恶!
回复
yinpin_620
2008年05月13日 21:36:04
7楼
按规范和图纸是要做的,但由于一般喷淋系统压力0.4,消火栓系统压力为0.2,市政给水管道压力为0.2左右,能满足消火栓要求,所以消火栓系统就不需配泵了.
回复
sniper.kim
2008年05月13日 23:05:54
8楼
规范没有错,上海地区沈阳地区一般允许直接从市政上抽水,经过水泵加压后就可以了。
屋顶消防水箱只要是临时高压系统就必须要做消防水箱,上海除外,上海地区很认可稳高压做法,愿意有一,水源可靠,二,供电可靠,上海的电源供应不是其他城市所能比的
常高压一般情况下只有你在山脚下,然后你用山上水库的情况下才可能满足
,至于为什么要加泵,建议你详细计算下自动喷淋所需要的压力,一般即使是一层,市政3.5公斤压力,水表按损失2米计算,防污隔断阀按5米计算,局部水头损失按3米计算再加上报警阀损失,压力就不够了。所以不存在长高压(正常情况下),建议做一次喷淋计算,你就明白,即使是一层,压力也需要在40米左右才能满足条件
PS:一般现在入口须设防污隔断阀,目前规范规定损失为4-7米,据说现在市场上有3米损失的隔断阀了,但是目前主流的还是在5米左右损失的