求助:为什么三相空开只烧B相?
chouchongchen
2008年05月08日 19:51:16
来自于照明工程
只看楼主

车间里的几个总空开,容量都是60A,下面负载基本上均衡,就A相稍微大点,三相电流为:A相17A,B相14A,C相13A,但是总是空开的B相发热烧毁,换过天津梅兰和正泰的空开,连续3次都是B相发热烧毁。请教是负载有问题还是线路有问题?负载为三相小缝纫机和照明灯。

车间里的几个总空开,容量都是60A,下面负载基本上均衡,就A相稍微大点,三相电流为:A相17A,B相14A,C相13A,但是总是空开的B相发热烧毁,换过天津梅兰和正泰的空开,连续3次都是B相发热烧毁。请教是负载有问题还是线路有问题?负载为三相小缝纫机和照明灯。
免费打赏
lingxuct
2008年05月10日 07:55:35
2楼
60A开关用14A电流,不应烧开关,烧接线柱吗?烧接线柱是接线不好,烧开关内保护元件是下接线不好。
再发现烧开关,应检查下面线路的绝缘电阻,检查开关烧坏的地方,才能分析故障原因。
回复
zhangyougui.163
2008年05月10日 10:06:46
3楼
先检查B相负载运行是否稳定,或者检查相间的绝缘电阻。这种事情很少听说。
回复
jsxzlipeng
2008年05月10日 23:06:05
4楼
我也碰过这样的事情.我用的是DZ47型的开关,有可能是负载或设备线路有问题.是经常烧那一路开关还是其它也烧.
回复
chouchongchen
2008年05月10日 23:07:20
5楼
检查过了的,空开上下接线桩接触良好,是空开内部烧毁断相,应该是空开质量不好吧?空开牌子是北京新梅兰,估计是假冒伪劣产品。。。到今天为止车间一个生产才3个多月,空开烧毁了10+了
回复
金霸王
2008年05月11日 19:51:52
6楼
三相空开只烧B相,指的是三相空开中间的一相吗?如果是就很可能是散热的关系,中间的较两旁的散热差.
回复
lyfwve
2008年05月11日 20:35:36
7楼
三相空开只烧B相,指的是三相空开中间的一相吗?如果是就很可能是散热的关系,中间的较两旁的散热差.
同意这个说法,但主要还是质量问题.
回复
qalcr
2008年05月11日 22:14:19
8楼
建议换一下空开的牌子,最好是好一点的。
回复
yz_gaoyang
2008年05月13日 10:21:57
9楼
B相上面有上面负载啊?还是谐波大了?
回复
baoshengqiang1
2008年05月13日 20:48:29
10楼
换一个打一点的
回复
lfx8200
2008年05月18日 17:31:13
11楼
是不是B相频繁启动造成的.
回复

相关推荐

APP内打开