高层酒店类建筑中央空调水系统设计
xujianren
xujianren Lv.2
2008年05月07日 08:32:00
来自于中央空调
只看楼主

有个设计是这样的:某酒店主体23层,建筑面积10.0000平方米左右。其中地下二层,裙房三层,四层以上为客房。设计人将空调水系统分为四个回路:地下层一个,裙房两个,客房一个。通过分、集水器实现水系统循环。系统管材选用无缝管,焊接。请各位同仁对该方案进行评价。客房部分垂直上20层不分区可靠吗?有没有更好的方案?

tangj105201314
2008年05月08日 15:12:31
2楼
建议你回去看书,分区不分区要仔细比较的,不是人家怎么说你就怎么做
回复
blackeye
2008年05月08日 17:09:04
3楼
低于100米的高层大部分都没有分区,只需要增大低楼层设备和管道的承压能力。分区的设计案例也有,但是需要增加设备转换夹层(或转换机房)、还要多一套高区水泵、换热器等等,增加的投资很可能高于增大设备承压,一般不划算。
回复
huanglunjie
2008年05月09日 00:39:29
4楼
我觉得低于50米。小于12层应分为1个区20层应分2个区
回复
brightboy116271
2008年07月28日 18:48:44
5楼
---------------------------
有没有图纸?
回复
infinitely
2008年08月07日 17:04:42
6楼
不用分区,《高》中说,>100m才考虑分区
回复
zhangjiangruic28
2008年08月07日 21:58:14
7楼
我看还是分区较好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我有这样的工程案例
回复
bj5945
2008年08月08日 00:02:09
8楼
我做过最高的盘管与冷水机组,高差110m的没有分区,运行四年无问题:lol :lol
回复
bj5945
2008年08月08日 00:05:26
9楼
低于100m不用分区,高于100m的也有不分区的,实际上有更高的。大家可以找一找上海金茂大厦的资料看一看,看看人家是怎么分区法的:lol :lol 关键安装技术与机组的性能。一般机组工作压力达到1.6MPa没有问题的,更高的也能做出来,不过价格也高了:lol :lol
回复
canoeyu
2010年11月02日 14:08:56
10楼
最近在写关于酒店空调系统设计相关的论文,希望可以下载下来学习学习,谢谢:)
回复

相关推荐

APP内打开