请问:备用回路如何选择容量?
lfzs1230
lfzs1230 Lv.3
2005年03月03日 16:22:41
只看楼主

一般设计中,配电箱回路往往会有几路备用回路,在计算配电箱容量的时候,是否要算上这个备用回路的回路?如果要,该如何确定这个容量呢?

一般设计中,配电箱回路往往会有几路备用回路,在计算配电箱容量的时候,是否要算上这个备用回路的回路?如果要,该如何确定这个容量呢?
免费打赏
lfzs1230
2005年03月03日 16:23:39
2楼
一般设计中,配电箱回路往往会有几路备用回路,在计算配电箱容量的时候,是否要算上这个备用回路的回路?如果要,该如何确定这个容量呢?
希望有经验者不吝赐教啊!
回复
lfzs1230
2005年03月03日 16:25:52
3楼
另外,还有个问题,就是一般在什么时候,会用到隔离开关啊?
回复
lfzs1230
2005年03月03日 16:46:59
4楼
有没有人知道啊?我自己来喊喊,好歹挣点积分啊.
好人快来啊
回复
sjg6843
2005年03月03日 17:10:18
5楼
计算负荷时不考虑备用回路容量.考虑余量及发展,在选择电源干线时考虑,一般取1.2~1.3倍的计算电流选择截面
回复
changshangxjz
2005年03月03日 17:15:54
6楼

回:在母线不能停电的情况下,需要检修短路器以下的时候,会用到隔离开关
回复
liuyijunyijun
2005年03月03日 17:28:03
7楼
同意,5,6楼
回复
libaojun9999
2005年03月04日 08:46:59
8楼
几乎所有的配电装置都要有隔离开关。我的理解是给这个配电装置及其所控制的用电器设置一个明显断开点!
回复
lfzs1230
2005年03月04日 09:38:19
9楼
世上还是好人多啊!
在计算电流选择截面的时候,支线我也会按1.2倍来选的,看来已经考虑了备用容量的问题啊。
回复
lfzs1230
2005年03月04日 09:44:53
10楼
我的理解是给这个配电装置及其所控制的用电器设置一个明显断开点!以下是引用libaojun9999在2005-03-04 08:46:59发表的内容:

还有个问题,就是:带负荷隔离开关与一般隔离开关有什么区别/?使用场合有什么不同的啊?我听说带负荷隔离开关能带负荷切断电路,在轻载的时候.一般隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷切电路.那么这个带负荷隔离开关不就可以由断路器来代替了吗?何必要用这个东西呢?好人,高手赶紧来啊,先谢谢了!
回复
tigerwu198
2005年03月04日 10:22:54
11楼
在计算配电箱容量的时候,通常不要算上这个备用回路的容量,只要在开关和电缆上选大一级就可以了。
回复