冷水机组安装基础问题
jh_xj
jh_xj Lv.2
2008年05月03日 19:20:18
来自于中央空调
只看楼主

螺杆式:制冷工质:R134A;制冷量:823KW ; 蒸发器:水量:140.4m3/h,进水温度:12℃,出水温度:7℃,工作压力:1.0MPa 冷凝器:水量:169.2m3/h,进水温度:30℃,出水温度:35℃:工作压力:1.0MPa 压缩机: 电源:V-φ-HZ,380-3-50;装机功率:158KW;COP:5.20KW/KW ,机组噪声:<75dB(A)。请问这种设备外形尺寸是多少,该设备基础是混凝土基础需要还是钢架。

螺杆式:制冷工质:R134A;制冷量:823KW ; 蒸发器:水量:140.4m3/h,进水温度:12℃,出水温度:7℃,工作压力:1.0MPa 冷凝器:水量:169.2m3/h,进水温度:30℃,出水温度:35℃:工作压力:1.0MPa 压缩机: 电源:V-φ-HZ,380-3-50;装机功率:158KW;COP:5.20KW/KW ,机组噪声:<75dB(A)。请问这种设备外形尺寸是多少,该设备基础是混凝土基础需要还是钢架。
免费打赏
wwhwxw001
2008年05月04日 16:19:56
2楼
找厂家要技术手册或者样本,上面上有。
或者直接找厂家的技术员。
回复
jh_xj
2008年09月03日 17:07:02
3楼
确定该产品是为了解决设备定位尺寸问题,有谁知道这种设备需要多大的空间满足安装要求,请教各位专家该设备在地下室,土建施工在什么阶段施工,进场安装合适?
回复
clean2008
2008年09月04日 10:00:28
4楼
可直接问厂家.
厂家可以提供尺寸的.
回复
blooding-eyes
2008年09月17日 10:12:51
5楼
厂家会提供参数,安装空间在施工规范上可以查到,有比较具体的要求
回复
lvbin78
2008年09月17日 20:54:57
6楼
设备的尺寸是跟那家的机组有关系。不同厂家的机组外形尺寸是不一样的。所以你要先按照你选型的参数选定那个厂家的设备。然后根据选定的设备来安排基础的尺寸。基础肯定是混凝土的。土建施工时机组要不要提前进主要是考虑土建施工结束后有没有足够的通道让主机进到机房;所以先选定那家的设备是最重要的。
回复
lingxing1
2008年09月17日 22:33:12
7楼
直接找厂家量身定做就行了
回复
guanjia
2009年07月23日 15:48:52
8楼
厂家会提供参数,安装空间在施工规范上可以查到,有比较具体的要求
回复

相关推荐