哪位知道 低压热水锅炉 启炉时气化,但正常运行时就好了 怎么回事呀?
哪位知道 低压热水锅炉 启炉时气化,但正常运行时就好了 怎么回事呀?
2楼
为防止汽化,启炉时应先开启循环水泵,系统内水正常循环后,再操作其他装置。停炉时待循环水冷却到50度以下时停泵。
回复
3楼
多谢,但是并不是操作不当造成的,因为是很正规的热力公司。还有其他的原因么?
回复
4楼
是常压热水锅炉吗?常压热水锅炉本身(即锅炉上方1米左右)应该有定压补水箱。
回复
5楼
为了便于大家讨论,请楼主详细说明系统的组成情况.不然,只能乱猜了,呵呵....
回复
6楼
谢谢大家,肯定不是常压的,20t热水炉,约0.6MPa
具体情况我也不太清楚,就讨论到这吧。
再次感谢大家的帮助,封帖了。
回复