哪位高手帮我解释下超配筋信息文件里的意思
jiangge3808
2008年05月03日 02:32:44
来自于PKPM
只看楼主

我是名大三的学生 刚接触pkpm 很多地方不懂 望各位大哥哥大姐姐 帮帮忙 不甚感激 ---------------------- | 第 6 层配筋、验算 | ---------------------- ---------------------- | 第 5 层配筋、验算 | ---------------------- ** ( 1)T= 12. V= 206. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

我是名大三的学生 刚接触pkpm 很多地方不懂 望各位大哥哥大姐姐 帮帮忙 不甚感激

----------------------
| 第 6 层配筋、验算 |
----------------------

----------------------
| 第 5 层配筋、验算 |
----------------------
** ( 1)T= 12. V= 206. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 31 (I= 239, J= 240) ( 1)B*H(mm)= 250* 500 Lb= 1.75 Cover= 35 Nf= 3
---------------------------------------------------------------------------

----------------------
| 第 4 层配筋、验算 |
----------------------
** ( 1)T= 12. V= 202. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 26 (I= 190, J= 191) ( 1)B*H(mm)= 250* 500 Lb= 1.75 Cover= 35 Nf= 3
---------------------------------------------------------------------------
** ( 1)T= 12. V= 223. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 31 (I= 195, J= 196) ( 1)B*H(mm)= 250* 500 Lb= 1.75 Cover= 35 Nf= 3
---------------------------------------------------------------------------

----------------------
| 第 3 层配筋、验算 |
----------------------
** ( 1)T= 12. V= 202. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 26 (I= 146, J= 147) ( 1)B*H(mm)= 250* 500 Lb= 1.75 Cover= 35 Nf= 3
---------------------------------------------------------------------------
** ( 1)T= 12. V= 223. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 31 (I= 151, J= 152) ( 1)B*H(mm)= 250* 500 Lb= 1.75 Cover= 35 Nf= 3
---------------------------------------------------------------------------

----------------------
| 第 2 层配筋、验算 |
----------------------
** ( 1)T= 12. V= 207. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 31 (I= 103, J= 104) ( 1)B*H(mm)= 250* 500 Lb= 1.75 Cover= 35 Nf= 3
---------------------------------------------------------------------------

----------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------
** ( 1)T= 12. V= 208. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 31 (I= 55, J= 56) ( 1)B*H(mm)= 250* 500 Lb= 1.75 Cover= 35 Nf= 3
---------------------------------------------------------------------------
请问下 这3 4 5 层 是怎么超筋了 这些数据怎么看
免费打赏
天柱
2008年05月03日 07:30:46
2楼
V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

梁的剪扭构件截面尺寸(偏小)不满足要求,以上公式见《混凝土结构设计规范》