电缆电压的选择
tgzdb
tgzdb Lv.7
2008年05月02日 11:16:38
只看楼主

一条伴热电缆,电压为700v,由配电柜到伴热电缆间的动力电缆用ZR-YJV22-0.6/1KV的是否可以啊?电压等级差100v有问题吗?多谢各位

一条伴热电缆,电压为700v,由配电柜到伴热电缆间的动力电缆用ZR-YJV22-0.6/1KV的是否可以啊?电压等级差100v有问题吗?多谢各位
免费打赏
shinelife
2008年05月02日 13:21:36
2楼
电缆规格没问题。设备额定线电压是700V,电缆额定线电压是1000V,可以选用。
回复
shinelife
2008年05月02日 13:23:05
3楼
电缆规格内的600V是指相对地的电压等级。