空调循环水泵问题
wq555wq
wq555wq Lv.2
2008年05月01日 19:21:57
来自于中央空调
只看楼主

我们用的是大金的风冷螺杆机组陪3台水泵 水泵2用1备 水系统检查正常 水泵单独运行都是正常可是2台水泵一起开启的时候会出现一台水泵空转 温度迅速提高的情况 另 大金的螺杆机对水质要求很高 水已经过软化处理

我们用的是大金的风冷螺杆机组
陪3台水泵 水泵2用1备
水系统检查正常 水泵单独运行都是正常
可是2台水泵一起开启的时候会出现一台水泵空转 温度迅速提高的情况
另 大金的螺杆机对水质要求很高 水已经过软化处理
免费打赏
wq555wq
2008年05月01日 19:33:51
2楼
555555
没有高手来指导下吗?
回复
minyan11
2008年05月01日 22:13:06
3楼
1、是否设计规范?[每台泵都应有独立的止回阀、泵前后有阀、坡度等]

2、气体是否排尽?

3、是否设有可能造成水路短路的管道?
回复
f_jg2003
2008年05月04日 12:36:00
4楼
水泵是一样的吗?怎么好象一台水泵扬程高另一台扬程低啊。
回复
cctv_031
2008年05月04日 12:42:37
5楼
电气线路是不是有问题?
2个水泵一样不?