变电站为110kV,单主变运行,中性点接刀合上(保护间隙退出运行),主变接地网因锈蚀与主接地网断开正在进行改造,正在进行电焊工作,此时,主变中性点过流过压保护动作跳三侧开关。请问是什么原因造成的?
变电站为110kV,单主变运行,中性点接刀合上(保护间隙退出运行),主变接地网因锈蚀与主接地网断开正在进行改造,正在进行电焊工作,此时,主变中性点过流过压保护动作跳三侧开关。请问是什么原因造成的?
2楼
施工与运行没有配合好,接地装置检修时,主变怎么能直接接地?
“主变中性点过流过压保护动作跳三侧开关”的原因很简单,电焊电流串入主变。
回复
3楼
2楼解释似有不妥。
其一,主变中性点在接地刀闸断开状态时,其与主变外壳、大地处于良好的绝缘状态,现在因电焊引起误跳闸,所以应检查主变中性点的绝缘是否良好,建议进行中性点耐压试验。如中性点绝缘良好,建议排除电焊引起误跳。
其二,即使因电焊产生零序电流,何来零序电压?中性点零序电压只在接地刀分闸时发生接地故障才产生;另外中性点接地刀是否合闸,应根据电网运行方式的要求,盲目合闸,不排除因网上发生接地穿越性故障,引起误动;零序电流通常经方向闭锁。
建议综合分析,彻查是否电焊引起故障。欢迎指正!
顺便介绍下面的电气技术网站。
先打开注册:http://www.zgepsa.com/?fromuid=51865
然后领取积分:http://www.zgepsa.com/plugin.php?identifier=get_money&module=money
可下载喜欢的资料。
回复