泵房的作用范围?
ljkenny1981
2005年03月02日 17:47:06
只看楼主

泵房的作用范围?就是泵房一般作用半径多少为好?我看规范对这方面没有明确规定假设有个居住区,按规范 其室外同一时间火灾次数为一次,但其面积很大(或是长条型 的),按道理来说 ,应该可以采用一套消防系统的但其管路太长,个人观点,还是按150米左右半径考虑一个泵房为好,各位有什么看法???

泵房的作用范围?
就是泵房一般作用半径多少为好?
我看规范对这方面没有明确规定
假设有个居住区,按规范 其室外同一时间火灾次数为一次,
但其面积很大(或是长条型 的),按道理来说 ,应该可以采用一套消防系统的
但其管路太长,个人观点,还是按150米左右半径考虑一个泵房为好,
各位有什么看法???
免费打赏
alex.b.van
2005年03月02日 21:43:44
2楼
做个方案比较就是了
回复
ljkenny1981
2005年03月03日 14:23:45
3楼
怎么个比较法?
回复
lwh91@co163
2005年03月05日 11:11:09
4楼
150米一个泵房就有点浪费了!规范规定,作为消防取水的消防水池保护半径是150米。
1.如果一个小区较大而地下水池又要储存室外消防用水,你仍可设计一个消防泵房,但要在消防泵房设室外消火栓给水泵,即室外消火栓采用高压给水系统。
2.如果该小区市政条件较好,根据规范可不考虑储存室外消防用水,一个消防水池、水泵房就完全OK了!室外消火栓由市政管网供。
回复