为什么蒸发器出口分出两路管路?上面一路接电磁阀.下面一路接蒸发压力调节装置和U型弯,最后,两路又合并为一路.请问为什么这么做啊?电磁阀、压力调节装置和、U型弯分别有什么作用啊?
为什么蒸发器出口分出两路管路?
上面一路接电磁阀.
下面一路接蒸发压力调节装置和U型弯,
最后,两路又合并为一路.
请问为什么这么做啊?电磁阀、压力调节装置和、U型弯分别有什么作用啊?
2楼
怎么传不了图片啊?
回复
3楼
估计是变流量的设计 也就是根据环境温度的不同调节制冷量 以达到节能的目的
回复
4楼
?冷库????
回复
5楼
什么类型的机组?是中央空调么?
是进口?还是出口?
回复
6楼
因为空调或大型制冷装置热负荷变动大,连接电磁阀是为了调节系统流量,以符合制冷装置负载变动大的需要。
回复
7楼
不知道你是什么机组,是用于什么,我感觉你这个机组可能是用于变蒸发温度的场合~!蒸发压力调节阀是用于稳定蒸发温度,u型管是管路设计的需要。电磁阀用于降低蒸发温度,原理就是:当电磁阀关闭状态时,系统为蒸发压力调节阀所控制的蒸发温度下工作;反之,电磁阀打开时,蒸发压力调节阀失去作用,系统处于另一种蒸发温度更低的状态下工作
回复
8楼
电磁阀用于高蒸发压力下调节,蒸发压力调节阀维持固定的蒸发温度和蒸发压力,U型弯用于低蒸发压力下回油。
只好做这样判断,有照片就好了。
回复
9楼
调节能量,有利压缩机回油
回复
10楼
电磁阀估计是用于旁通的吧
回复
11楼
调节能量,有利压缩机回油