一般家庭用电都是单相的,应该是TN-S系统吧?我想知道漏电保护器是怎么接线的?(火线和零线)谢谢大哥大姐指教!

一般家庭用电都是单相的,应该是TN-S系统吧?
我想知道漏电保护器是怎么接线的?(火线和零线)

谢谢大哥大姐指教!
免费打赏
欢快的
2005年03月02日 10:29:45
2楼
漏电保护器一般是和断路器配合接线的.
有单独接一个漏电保护器的吗?
回复
jing1228
2005年03月02日 10:51:28
3楼
楼上的,不对吧
这和有没有断路器有什么关系?
应该在相线和零线上分别安装零序电流互感器吧,我不知道一般家用漏电保护器一共有几个接线端子?
回复
城市边缘
2005年03月02日 12:35:25
4楼
通常家庭漏电断路器是一体的(组装或者其他),有两种:1,两极两线,接线和一般断路器一样,两进两出四个端子;2,单极两线,中性线不接入断路器,只接入漏电附件。
单独的漏电开关也有,只提供漏电保护,没有过载和短路保护。
工作原理是漏电保护器里的线圈包绕相线和中性线,检测电流矢量和。
回复
lf4260
2005年03月02日 16:49:47
5楼
上进下出,左零右火
回复
北大山人
2005年03月10日 00:04:59
6楼
在TN-S系统中从电源端过来三根线,分别是相线L,零线N,和保护线PE。接线时漏电保护器只可接入相线L和零线N,可按漏电开关的标识接入。以DZ47型为例,面对开关时,其上端的左边接L,右边接N。保护线PE是不能接入开关的!
回复
zh928618
2005年03月14日 16:38:26
7楼
现在的漏电开关的接线端子上都标有L\N\PE.
回复
l8421
2005年03月14日 16:59:13
8楼
四楼的说法不错,且很全面.
我同意!
回复