我以前设计的项目基本没有在这些异形管上开过风口,但是手头上一个项目由于情况特殊想在这些异形管上直接开风口,不知道是否合理。请大家说说看法 。附图。

我以前设计的项目基本没有在这些异形管上开过风口,但是手头上一个项目由于情况特殊想在这些异形管上直接开风口,不知道是否合理。请大家说说看法 。
附图。

1209375713492.jpg

免费打赏
xuke854
2008年04月28日 17:33:12
2楼
补充:
由于这两个风口水平方向在一条直线上,所以只能将风口开在三通处,还有什么办法呢?
回复
xuke854
2008年04月29日 09:22:03
3楼
补充:
楼上的意思是不是这样,就是把两个风口均放在支管段上,主管段上不接风口,如下图。
回复
xuke854
2008年05月02日 09:23:35
4楼
补充;
楼上的意思就是这样布置了,谢谢呀。
回复
hua71879
2009年09月14日 12:00:09
5楼
好东西大家分享。
回复
shoow
2009年09月20日 09:39:00
6楼
容易跑风~~~导致后面的风口风量不足...
回复
swear84
2009年09月20日 19:47:58
7楼
那样会严重失调的!还是放在支管上比较好!
回复
yjianjian830928
2009年09月22日 19:35:25
8楼
根本没办法做到风量平衡的,这样不行的!
回复
youlf
2009年09月22日 22:15:43
9楼
放到支管上当然没有什么问题了
回复
zhanghuaiqiang1206
2013年09月02日 10:26:44
10楼
最好在支管上加风量调节阀