基层设计室设计中需到的难题
whge01
whge01 Lv.2
2008年04月28日 16:55:23
只看楼主

如果蓄水池的高程比管网最低点的高程高40米以上,需不需设调压管?(因为是山区,供水管为0.4MPA的PE管),我的一个同事的说法的蓄水池和管网最低点的高差减去水头损失后如果大于40米需要设,不知道对不对?

如果蓄水池的高程比管网最低点的高程高40米以上,需不需设调压管?(因为是山区,供水管为0.4MPA的PE管),我的一个同事的说法的蓄水池和管网最低点的高差减去水头损失后如果大于40米需要设,不知道对不对?
免费打赏
jiazhengdao8899
2008年05月02日 14:24:01
2楼
蓄水池的高程比管网最低点的高程高40米以上,只要把管道的压力等级提高到1.5倍水头就可以,不会发生爆管事故。
回复
wushzh1111
2008年05月03日 08:50:46
3楼
蓄水池和管网最低点的高差减去水头损失,这里的水头损失,其实有主管道的水头损失与管网的水头损失,但我觉得还应该考虑一下,水锤产生的压力吧!这水锤产生的压力挺复杂的,也不知哪位前辈能指点一二
回复
qzuo
2008年05月08日 11:14:07
4楼
不知道LZ是不是做集镇供水?
除过水头损失后,进户水头达到40,时必须设减压,村镇供水规范上有明确说明;如果是某段输水不用,但管道压力必须满足
管道压力值是按照2楼说的,一般可以选择该处水头1.5倍。所以LZ是山区,水头在高处可以选择0.4MPa,但40m时显然不行,考虑投资的话,可以在不同水头段选择不同压力的管道
水头大于40m设置减压,不是像二楼说的防止爆管(前提管道压力满足),而是压力大于40m对于供水,水头过大使水易发生雾化,水头过大不利于使用
供水流速比较小,不易发生水锤,增设减压反而在减压设施处更容易产生水锤,3楼的说法更不敢苟同。
一家之言,仅供参考
回复
hxyk
2008年05月28日 17:32:11
5楼
蓄水池的高程比管网最低点的高程高40米以上,只要把管道的压力等级提高到1.5倍水头就可以,不会发生爆管事故。但要看施工时是否偷工减料
回复
xinwangdongpo
2008年07月30日 18:27:46
6楼

:victory: :victory: :call: 应该奖励
回复

相关推荐