大家怎么看线槽里带电导线不宜超过30根
d_man
d_man Lv.2
2008年04月27日 16:48:45
只看楼主

30根带电导线,单相的话,也就15个回路,如果是大型高档商场、餐厅、宴会厅等等回路远不止15个回路。超过的回路穿管?几十根管走几十米?增加线槽?做大线槽中间加隔板?

30根带电导线,单相的话,也就15个回路,如果是大型高档商场、餐厅、宴会厅等等回路远不止15个回路。
超过的回路穿管?几十根管走几十米?
增加线槽?
做大线槽中间加隔板?
免费打赏
yinhuixiayan2004
2008年04月27日 21:55:21
2楼
有这方便规定吗?
回复
d_man
2008年04月28日 18:20:56
3楼
有的。
我不太理解为什么带电导线不能超过30根。
回复
onon221
2008年04月29日 16:31:37
4楼
什么规范里有这规定?知道的告诉下谢谢
回复
co1481098280858
2016年12月07日 16:11:49
5楼
onon221 发表于 2008-4-29 16:31 什么规范里有这规定?知道的告诉下谢谢根据国家强制标准GB 50054-2011 《低压配电设计规范》规定: 7.2.14 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属导管或金属槽盒内。金属导管或金属槽盒内导线的总截面积不应超过其截面积的40% ,且金属槽盒内载流导线不宜超过30 根。 7.2.15 控制、信号等非电力回路导线敷设于同一金属导管或金属槽盒内时,导线的总截面积不宜超过其截面的50% 。
回复
我最爱吃鱼啊
2016年12月16日 14:33:13
6楼
金属槽和桥架不一回事
回复

相关推荐

APP内打开