(求助)建筑贮水池的容量?
x789x
x789x Lv.7
2005年03月01日 15:36:55
只看楼主

1、建规里规定建筑物内的生活低位贮水池宜按最高日用水量的20%~25%确定,但在实际使用中,因为当地经常停水,这样的话生活贮水池的容量应按何计算。2、喷淋系统的稳压泵的流量为1L/S还是5L/S?请各位大侠多多赐教。

1、建规里规定建筑物内的生活低位贮水池宜按最高日用水量的20%~25%确定,但在实际使用中,因为当地经常停水,这样的话生活贮水池的容量应按何计算。
2、喷淋系统的稳压泵的流量为1L/S还是5L/S?
请各位大侠多多赐教。
免费打赏
wx8001
2005年03月01日 15:50:09
2楼
经常停水适当加大!!!!!
回答你第二各问题 是1
!!!!!!!!!!!!
回复
x789x
2005年03月01日 16:11:22
3楼
3Q
回复
jiangjiangcai
2005年03月01日 17:02:18
4楼
经常停水适当加大,加大多少就看用水的性质和停水的时间段来估计一下啦
回复
alex.b.van
2005年03月01日 22:15:04
5楼
如采用气压给水设备供给10min初期用水量时,应采用5L/s的流量!-见《自动喷水灭火系统设计规范10.3.2
回复
yejun1204
2006年04月21日 12:12:40
6楼
请问楼上的,有这么大的气压给水设备吗?在什么手册上有选啊,小弟我最近就要用到这个。多谢指点!
回复