给大家看一个某著名防爆电器厂配电箱的电路图
zhangyuchuan1005
2008年04月26日 17:37:40
只看楼主

如图,无语请评论

如图,无语
请评论

1209203217146.jpg

免费打赏
hq2005
2008年04月26日 23:57:33
2楼
怎么用的是三极的漏电断路器啊!还是图纸画错了?

不能用啊!
回复
fwgxt_yukizp
2008年04月27日 10:40:57
3楼
低级错误!!!!!!!!haha!
回复
zhangyuchuan1005
2008年04月27日 11:14:45
4楼
低级错误害死人啊
这还是个防爆的,螺栓是内六的那种,我拆了好几次接线箱,最后没办法了,把开关箱打开,才发现原来电路是这样的。
回复
meng_2002_md
2008年04月27日 19:39:03
5楼

错在哪里啊?为什么错了,楼上的朋友给我这样的菜鸟多讲讲吧!
回复
zhangyuchuan1005
2008年04月27日 22:05:45
6楼


只要照明回路开关合闸,零线就会有电流,漏电开关就会动作。
这里要用四极的漏电开关的。
具体可以看漏电开关的原理
回复
zfwkkgzjs
2008年05月03日 21:08:35
7楼
呵呵,这样的情况我们也遇到过,小区电表箱,却用上3级漏电断路器,无法客户也知道这情况他还是要我们照做.
回复
l340023
2008年05月03日 22:46:29
8楼
同意6楼的
回复
zhaopeiren2002
2008年05月05日 09:26:00
9楼
直接崩溃了!那个厂的工程师再审这幅图的时候睡着了吗?
回复
panjun1974
2008年06月27日 11:04:08
10楼
防爆配电箱、欧瑞防爆、外资品牌欧瑞防爆配电箱!
防爆照明灯、防爆投光灯、防爆配电箱、防爆泛光灯、防爆荧光灯、防爆马路灯、防爆棚顶灯、防爆配电箱、防爆应急灯、防爆视孔灯、防爆视孔灯、防爆标志灯、防爆配电箱、防爆边界灯、防爆航空闪光障碍灯、防爆声光报警器、防爆手提灯、防爆配电箱、防爆环形荧光灯、防爆镇流器箱、防爆吊灯盒、防爆配电箱、平台灯杆、路灯杆、防爆高杆灯、防爆配电箱、防爆检修箱、防爆启动器、防爆星三角起动器、防爆变频起动器、防爆自耦减压起动器、防爆软起动器、防爆操作柱、防爆配电箱、防水防尘操作箱、防爆断路器、防爆变压器、防爆箱、防爆配电箱、防爆照明开关、防爆正压柜、防爆插销、防爆空调、防爆吊风扇、防爆配电箱、防爆轴流风机、防爆摇头扇、防爆排风扇、有主机防爆扩音通讯系统、防爆配电箱、无主机防爆扩音通讯系统、防爆电缆密封接头、防爆隔离密封胶泥、防爆配电箱、防爆接线箱、防爆分线盒、防爆穿线盒、防爆隔离密封接头、防爆配电箱、防爆活接头、防爆变径接头、防爆扰性管、防爆堵头、防爆呼吸阀等防爆电气。
江苏欧瑞防爆电气有限公司南京办事处
地址:南京市浦口区大桥北路京新628号
http://www.ourui.net
电话:025—86326608 传真:025-58650608
联系人15951655808 蔺广华
回复
tujunt10
2008年06月27日 11:37:45
11楼

所以你们要表现的权威一点。用点专业名词忽悠晕他。他就不会出声了。
回复