熔断器的选择与使用
s0207095
s0207095 Lv.2
2005年03月01日 10:29:13
只看楼主

熔断器在工矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程、规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。 用于家用电器过流或过负荷保护的熔断器。通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替之,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~1.15倍来置放。 用于高、低压断路器电磁型合闸机构合闸回路的合闸熔断器,由于断路器合闸时间很短(毫秒级),根据熔断器的电流反时限特性曲线:通入电流越大其熔爆时间越短,若通入很大电流(数值在反时限特性曲线以上)的瞬间即刻熔爆;通入电流越小、其熔爆时间越长,或者不会熔断。通常按断路器合闸电流的三分之一配置。

用于低压电动机的瞬时型短路保护。对于轻负荷启动或启动时间短,例如启动时间小于3秒或风扇(机)电机,按电动机额定电流的4~5倍配置;对于启动时间为4~8秒或例如水泵等重负荷启动的电动机,由于其启动电流高达额定电流的6倍左右,故其配置的熔断器大小按电动机额定电流的5~6倍设置;对于启动过程超过8秒甚至更长时间以及频繁启动的电动机,熔断器按电动机额定电流的5~7倍配置。
对于多台小容量电动机共用线路熔断器大小的配置是按其中那台最大容量的电动机额定电流的1.5~2.5倍与余下所有电动机额定电流之和来整定。
免费打赏
大鼻山
2005年03月01日 12:29:11
2楼
理论固然重要,但我们也需要实打实的数据和参数。

我想用熔断器做计算功率为5KW的照明负荷(单相,HID灯,功率因数为0.85)的过载保护,请楼主给出所要选择的熔断器的型号、规格。

真诚地期待和感谢。

回复
s0207095
2005年03月02日 17:01:13
3楼
您可以自己计算呀;做事情不要较真;如何~~~~
回复
大鼻山
2005年03月03日 12:50:07
4楼


我不是较真,我真的不会;我从没用熔断器来保护照明的过载,故真心请教。

因为一些人都是口头一套一套的,拿到图纸却是另外一回事
回复
大鼻山
2005年03月03日 12:52:24
5楼
我帮助别人解答过成百上千的问题,难道楼主就不可以帮我解答一个问题吗?~~
回复
大鼻山
2005年03月03日 12:54:13
6楼


“通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替之,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~1.15倍来置放”。这句话,我很感兴趣
回复
leon_sncn
2005年03月03日 12:56:36
7楼


人情冷暖、世态炎凉!
回复
zjzjdq
2005年03月03日 13:53:17
8楼
照明线路的过载保护主要为保护线路本身而非照明灯具,与保护电动机有所不同,故严格来说,不存在“照明过载保护”概念,只要保护线路即可。