某生物工厂只有一路10KV进线,带10KV单母线,配置A、B两个10/0.4kv的变压器,无自备发电机,消防电源用A、B变压器互为备用。这样的设计能通过消防审核的要求吗?

某生物工厂只有一路10KV进线,带10KV单母线,配置A、B两个10/0.4kv的变压器,无自备发电机,消防电源用A、B变压器互为备用。这样的设计能通过消防审核的要求吗?
免费打赏
bomivan
2008年04月25日 20:04:43
2楼
不能!
回复
onon221
2008年04月28日 14:52:39
3楼
要看你的用电负荷等级了吧!
回复
乒坛高手
2008年04月30日 11:37:52
4楼

最低要求是两根高压电缆进线
回复
bomivan
2008年04月30日 11:59:01
5楼
考虑双电源当然因为负荷等级有要求。
回复
crazyboy
2008年05月02日 18:57:26
6楼
根据防火规范判断负荷等级,如果只是达到三级负荷的等级,就可以单路高压,但是还是得看当地消防部门的意见,有时他们要求比规范多。
回复
jum
2008年05月02日 23:00:10
7楼
楼主应当先明确建筑性质,是几类高层建筑,然后才好确定负荷等级。不过凭经验这类工程至少要配自备发电机。
回复
liuzd
2008年06月24日 16:21:34
8楼
如果消防负荷只有火灾报警控制器和应急照明,可采用EPS来满足一级负荷的供电要求。如果有消防动力负荷,则需另外措施。