请各位高手指教:启动电流大的用电设备,比如电机,如何选择导线?是按电机的额定电流选择还是按启动电流选择? 先谢谢了!
请各位高手指教:启动电流大的用电设备,比如电机,如何选择导线?是按电机的额定电流选择还是按启动电流选择? 先谢谢了!
2楼
按额定电流选取,启动电流也就10来秒,导线再这么短的时间内是可以承受的。而且超过14KW的电机必须安装降压启动设备。
回复
3楼
选择导线要考虑的因素很多,主要有:额定电压,额定电流,敷设的环境条件如温度等,电机起动时的线路压降,热稳定,还有和保护设备的配合问题。具体你得去看设计手册或有关参考书。
你可以将相关的条件在这里告知,应该会有人给你选的。
回复
4楼
谢谢楼上两位的回复
回复
5楼
按额定电流选择,考虑降容系数,与敷设方式及环境温度有关;如果上方是断路器,要按动、热稳定校验,如果上方是FC开关就不用了。可查一下电缆手册。
回复