Ⅳ级钢筋的应用的锚固长度取值
kmyms
kmyms Lv.2
2008年04月25日 01:44:47
只看楼主

因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,现在"GB1499_1-2007钢筋混凝土用钢_第2部分_热轧光圆钢筋"已开始实行,一些地方已在使用.并提出以下措施:1.采用HRB500钢筋的受力构件.其混凝土强度等级不得低于C35.2.钢筋锚固长度La=38d.是否可行?请大家讨论.附:带肋钢筋》修订四大特点及陈青来教授解答● 综合问题(1): 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢!

因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,现在"GB1499_1-2007钢筋混凝土用钢_第2部分_热轧光圆钢筋"已开始实行,一些地方已在使用.并提出以下措施:
1.采用HRB500钢筋的受力构件.其混凝土强度等级不得低于C35.
2.钢筋锚固长度La=38d.
是否可行?请大家讨论.附:带肋钢筋》修订四大特点及陈青来教授解答
● 综合问题(1): 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢!
■ 答综合问题(1): 混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。
还有,Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,也不经济。
免费打赏
ougaogong
2008年04月25日 08:50:40
2楼
你把那个附加到这里帖子里来。
回复

相关推荐