有一台压缩空气冷冻干燥机.机组原故障是蒸发器漏怫.后经过更换新蒸发器,热力膨胀阀.油分,气分,美优乐压缩机MT100后,系统保压不漏,抽真空,加冷媒,开机,刚开机时压力状态为高压13公斤.低压3.5公斤.但是压缩机运转二天后就出现吸排气串气现象.连续更换两台压缩机都是出现同样吸排气串气(高压不会高低压不会低),请高手如果热力膨胀阀感温包位置安装比膨胀阀位置高会造成液击吗?麻烦各位高手帮小弟分析一下问题.谢谢~
有一台压缩空气冷冻干燥机.机组原故障是蒸发器漏怫.后经过更换新蒸发器,热力膨胀阀.油分,气分,美优乐压缩机MT100后,系统保压不漏,抽真空,加冷媒,开机,刚开机时压力状态为高压13公斤.低压3.5公斤.但是压缩机运转二天后就出现吸排气串气现象.连续更换两台压缩机都是出现同样吸排气串气(高压不会高低压不会低),请高手如果热力膨胀阀感温包位置安装比膨胀阀位置高会造成液击吗?麻烦各位高手帮小弟分析一下问题.谢谢~
2楼
膨胀阀干温包安装的高矮与液击没有关系
既然换了两台压机 应该暂时排除压缩机问题 看看油分是否不严
我不太用美优乐 但全封谷轮压机有个内置阀 冷媒不够的时候 内置阀就会打开 使高低压串气 加够冷媒就行了
回复
3楼
好好检查一下膨胀阀吧!是不是烧坏了!
回复
4楼
个人观点 说实话这种情况还从来没碰到过。我修冷干机快10年了 ,还没有连续三台美优乐MT100串气的。我的想法是你的设备负荷太低压缩机吸气时带液或者你加的制冷剂过量了。与膨胀阀和感温包位置是没有关系的
回复
5楼
建议观察一下系统内是否有水,因蒸发器漏后,饱和空气水分很多,正常压缩空气压力比系统压力高,导致系统进水,运行一段时间,可能蒸发压力过低,膨胀阀冰堵,再者能量调节阀一直处于旁通状态,引起压缩机恶性循环。
回复
6楼
管路长不?多用氮气吹……有可能的话换管路……
回复
7楼
1、液击压缩机会冒汗,排气管可以用手抓没事。
2、膨胀阀感温包高低没关系。
3、液击最好把膨胀阀换掉。
回复