漏电保护
lwrdd357
lwrdd357 Lv.2
2008年04月24日 21:07:47
来自于继电保护
只看楼主

今天碰到一个问题,一台校验设备电流峰值2.25A,我用的C16空开带漏电保护,空开跳!把漏电保护脱开,空开工作,我该如何改?

今天碰到一个问题,一台校验设备电流峰值2.25A,我用的C16空开带漏电保护,空开跳!把漏电保护脱开,空开工作,我该如何改?
免费打赏
liumaoyuan
2008年04月24日 23:03:30
2楼
脱开漏电保护器,然后重新在校验设备上加装接地线。
回复
szy197854
2008年04月25日 10:06:55
3楼
脱开漏电保护器,然后重新在校验设备上加装接地线。
回复
lwrdd357
2008年04月25日 22:59:06
4楼
谢谢各位指教,但是我还要接系统接地,用漏电空开该如何?
回复
epo0483
2008年04月27日 00:49:07
5楼
漏电空开不能用于TN-C系统,请注意,建议改成TN-S或TN-C-S
回复
田园居士
2008年05月12日 14:42:03
6楼
查一查设备绝缘是否良好
回复