请问高手,复叠机组冷凝-蒸发器中冷凝负荷是如何计算的?低温侧用的制冷剂是R23,冷凝负荷是不是也是按照制冷量乘以一个冷凝系数?谁有该资料呢?
请问高手,复叠机组冷凝-蒸发器中冷凝负荷是如何计算的?低温侧用的制冷剂是R23,冷凝负荷是不是也是按照制冷量乘以一个冷凝系数?谁有该资料呢?
2楼
r23的冷凝负荷时r22的蒸发负荷。你可以先算总的r23的负荷这是你就知道r23的流量了,然后根据设计的r23冷凝温度(或者压力),和蒸发温度(或者压力),根据压焓图确定出冷凝负荷就可以了。
回复
3楼
所有的制冷原理书里都有计算,简单说,从压焓图上看用循环流量qm乘以h2-h4,其中h2是压缩终了的焓值,h4是冷凝并且过冷后的焓值。当然书上是这么说的。实际当中本人也有些疑问,就是其中的h2是不是比图上高很多,因为排气温度比h2对应的温度高很多的。不知各位仁兄能否解释一下。
回复