供货安装方案 1.主机吊装就位 (1)、在机组吊装就位前一定对现场进行详细的观察,并依据现场实质状况编制详细的运输、吊装及安装方案。 (2)、当设施马上进入发电机房时四周应装备足够的施工人员保护设施下放,保证机组不碰吊装孔四周。 (3)、机组放至指定位置后,依照机组产品说明书与相关施工查收规范要求安装就位。 (4)、使用垫铁等固定铁件实行稳机找平作业,预紧地脚螺栓。一定在地脚螺栓拧紧前完成找平作业。采纳楔铁找平常
供货安装方案
1.主机吊装就位
(1)、在机组吊装就位前一定对现场进行详细的观察,并依据现场实质状况编制详细的运输、吊装及安装方案。
(2)、当设施马上进入发电机房时四周应装备足够的施工人员保护设施下放,保证机组不碰吊装孔四周。
(3)、机组放至指定位置后,依照机组产品说明书与相关施工查收规范要求安装就位。
(4)、使用垫铁等固定铁件实行稳机找平作业,预紧地脚螺栓。一定在地脚螺栓拧紧前完成找平作业。采纳楔铁找平常,应将一对楔铁用点焊焊住。
2.排气、燃油、冷却系统安装
(1)、排气系统的安装:柴油发电机组的排气系统由法兰连接的管道、支撑件、波纹管和消声器构成,在法兰连接处应加石棉垫圈,排气管管口应经过打磨,
(2)、消声器安装正确。机组与排烟管之间连接的涟漪管不可以受力,排烟管外侧包一层保温资料。
(3)、燃油、冷却系统的安装:主要包含油箱、卸油泵、循环泵、热交换器、风机、仪表和管道的安装。正确安装机组和储油罐地址,对储油罐的焊缝质量进行认真检查。
3.电气设施的安装
(1)、发电机控制箱(屏)足发电机的配套设施,主要是控制发电机送电及调压。
(2)、柜互相间或与基础型钢的连接应用镀锌螺栓固定,且防松部件齐全。
(3)、二次回路配线成束绑扎,不一样电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有表记:固定后不该阻碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。
(4)、依据控制屏和机组安装的地址安装金属桥架,应吻合电缆桥架安装标准。
4.接地线安装
将发电机的中性线(工作零线)与接地母线用专用接地线及螺母连接,螺栓防松装置齐全,并设置表记。
应急柴油发电机房以下导电金属应做等电位联系:(1)应急柴油发电机组的底座;(2)日用油箱支架:(3)金属管,如水管、呆暖管、通风管道等:(4)钢门(窗)框、百页窗、有色金属窗框架等;(5)在墙上固定消声资料的金属固定框架;(6)配电系统PE(或PEN)线。
以下金属部件与保护接地PE (PEN)靠谱连接:(1)发电机的外壳;(2)电气控制箱(屏、台)体;(3)电缆桥架、敷线钢管、固定电器支架等。消声器安装正确。机组与排烟管之间连接的链漪管不可以受力,排烟管外侧包一层保温材料。燃油、冷却系统的安装:主要包含油箱、卸油泵、循环泵、热交换器、风机、仪表和管道的安装。正确安装机组和储油庞地址,对储油罐的焊缝质量进行认真检查。
5.接地线安装
将发电机的中性线(工作零线)与接地母线用专用接地线及螺母连接,螺栓防松装置齐全,并设置表记。
应急柴油发电机房以下导电金属应做等电位联系:(1)应急柴油发电机组的底座:(2)日用油箱支架;(3)金属管,如水管、采暖管、通风管道等;(4)钢门(窗)框、百页窗、有色金属窗框架等:(5)在墙上固定消声资料的金属固定框架;(6)配电系统PE(或PEN)线。
以下金属部件与保护接地PE (PEN)靠谱连接:(1)发电机的外壳;(2电气控制箱(屏、台)体;(3)电缆桥架、敷线钢管、固定电器支架等。
6.机组接线
敷设电源回路、控制回路的电缆,开与设施进行连接。
发电机及控制箱接线应正确靠谱。馈电线两端的相序一定与原供电系统的相序一致。发电机随机的配电柜和控制柜接线应正确无误,所有紧固件应坚固,无遗漏零落、开关、保护装置的型号、规格一定吻合设计要求。
7.机组调试
(1)柴油发电机组电气调试方案
1)发电机本体调试
用双臂电桥丈量定子绕组的直流电阻,相间偏差小于2%,换算至发电机出厂试验同温度下的电阻偏差小于2%。
用1000V兆欧表丈量定子绕组的绝缘电阻和汲取比,绝缘电阻相间不均衡系数小于2,环氧粉云母绝缘汲取比大于1.6。
以1.5Un+750V进行发电机定子绕组交流耐压试验,无闪络击穿现象。用1000V兆欧表丈量转子绕组的绝缘电阻应大于0.5M口。丈量转子绕组的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻偏差应小于2%。
用2500V 兆欧表丈量绝缘电阳取代对发电机转子绕组进行耐压试验。丈量发电机的绝绿轴承的绝缘电阻,应吻合相关规定。
2)发电机保护回路的整组试验在发电机电流互感器极性、变比、试验正确的前提下,在电流互感器二次侧向保护回路加电流,进行过负荷、过流保护动作的正确性试验。
8.安全文明施工措施
为了施工现场的安全施工,保证人身和设施的安全,拟采纳以下措施:
a.坚持安全生产责任制,项目经理、安全员对现场安全施工负总责。
b.安全员是现场的安全执法员,所有施工人员一定接受其督查检查,在安全与生产发生矛盾时,实行安全一票反对权。
c.坚持安全交底制度,动工前安全员依据安全施工规定结合现场实质状况向施工班组进行安全交底,交底用书面形式进行,交底人与接受交底人同时执行签字手续,实行安全工作纵向究竟,横向到边,责任到人,目标到岗。
d.平常側重抓好“三宝“(安全帽、安全带、安全网):“四口”(楼梯口、预留洞口、通道口、电梯口)的防范工作;增强暂时用电管理,挪动式配电箱,箱内一机一闸,并设漏电开关;搞好电焊机的接零保护和手持电工工具的漏电保护氧、乙炔瓶应悬挂禁油和防火表记。夜问施工用照明用36V行灯保证安全。搞好现场消防工作,工棚内禁止吸烟,电焊机施焊前一定移走易燃物品(距离施焊点10m外),防范火灾发生。
9.现场文明施工管理措施
a.为了增强现场的施工管理,参加施工的各专业工种除了严格执行各自的安全操作规程以外,现场的文明施工特别重要,施工场所应保持整齐和洁净,安装施工所需的资料、机具、半成品的堆放禁止阻碍操作、通行和装卸,废料和建筑安装的垃圾要及时除掉,力争物流有序。
b.施工现场管理人员和工人应佩带分色或有区其余安全帽。现场指挥、质安、等检查监理人员应佩带明显的袖章或标记,并遵章管理;危险旅工地域应派人佩章值班,并挂警示牌。施工现场动火的场所和放可燃物的地方,应有明显的标记和防火制度牌,装备有足够的消防器械,防火分散道路畅达。
c.严格遵守社会公德,职业纪律,妥当办理施工现场四周的公共关系,争取有关单位和民众的谅解和支持,对可能发出噪声的施工作业,要采纳隔声措施,尽量作到施工不扰民。
d.現场暂设工程井井有条,库房、机棚、办公室、应保持整齐卫生,有一个良好的生产工作生活环境。