微机综保通讯中断
nangua1002
nangua1002 Lv.2
2008年04月23日 18:46:27
来自于继电保护
只看楼主

各位师傅,我公司35kvII段进线柜微机综保在精炼炉生产时有时会产生通讯中断,请问时怎么回事?

各位师傅,我公司35kvII段进线柜微机综保在精炼炉生产时有时会产生通讯中断,请问时怎么回事?
免费打赏
dep500n
2008年04月23日 21:04:57
2楼
精炼炉生产时是不是有整流变运行啊?如果有的话,谐波应该是干扰通讯的原因之一。
回复
lingxuct
2008年04月24日 12:41:47
3楼
通讯中断的原因很多,有通讯线布置不合理,也有外部干扰,还有综保内部故障.要看当时的情况。
回复
nangua1002
2008年06月10日 08:11:49
4楼
在精炼炉母线只有二次滤波设备,奇怪的是在PT手车拉出后,不会出现通讯中断的情况,后来我们把35kv的I段pt与II段pt手车更换一下结果还是一样的,哎真是烦人,越先进的东西越是不容易维护,看来自己的水平真是有限望广大师傅提出意见帮小弟一把
回复
冬天的雨
2008年06月10日 23:13:10
5楼
可能是装置本身有问题,我们公司的精炼用的也是微机保护,未曾出现过你说的问题,也是只有二次滤波设备,而且3、4、5、7、9次谐波也很厉害,对保护装置的通讯也未有过影响
回复
qitian_cn
2008年06月11日 15:52:02
6楼
1.谐波干扰。很厉害的。
2.保护启动了。有的装置在保护启动后是要关闭通讯的。
回复
cqtino
2008年07月09日 14:55:29
7楼
谐波的危害
1.设备发热,损耗增加 2.振动增加,噪音加大. 3.电容烧毁,计量不准
4.场强提高,寿命缩短 5.继保误动,干扰通讯 6.生产不稳,质量下降.
回复