本文转载自 公众号:愚公解构 之前讨论箱形柱的时候,有读者留言讨论隔板焊接采用几面电渣焊的问题,那我们就展开聊一聊这个话题, 到底要几面电渣焊? 这也是钢结构区别于混凝土的一个重要方面:钢结构的连接节点设计更加细致。 (图中箱形柱的隔板就只能焊三面了) “隔板电渣焊烧单侧和双侧咋来的偷材料一说?三面手工焊后,再烧单侧电渣焊不是正常操作吗?”——WLH_45 ;
之前讨论箱形柱的时候,有读者留言讨论隔板焊接采用几面电渣焊的问题,那我们就展开聊一聊这个话题, 到底要几面电渣焊? 这也是钢结构区别于混凝土的一个重要方面:钢结构的连接节点设计更加细致。
“隔板电渣焊烧单侧和双侧咋来的偷材料一说?三面手工焊后,再烧单侧电渣焊不是正常操作吗?”——WLH_45 ; “只要焊缝达到要求,控制好变形应该不属于 偷工减料”——阿里; “干了这么多年活,按图施工这个道理不懂?设计图和规范是单侧?”——Ryze
隔板有几类?
-
1. 结构隔板 :四边焊接,无损检测。 -
2. 工艺隔板 :三边焊接,无需检测。这个隔板的作用,主要是为了固定作用,控制箱形柱在制作过程中的变形。 -
几面采用电渣焊?
什么是电渣焊
几面电渣焊?
-
1. 三面 用电弧焊,有盖板的一面用电焊;这种方式在一本协会标准中被允许。 -
2. 两面 用电弧焊,两面用电渣焊;这种方式是《高钢规》中的要求做法。 -
3. 四面 都用电渣焊。
《 钢结构制造技术标准 》T/CSCS 016-2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“箱形构件隔板的电渣焊:当截面尺寸≥600mm 时,也可采用焊工直接进到构件里面焊接。”
这条的内容也从另一个侧面揭露了目前的现状: 人工的成本还是相对比较低的 。如果采用人工更省钱,为什么要费那么多钱上更多的自动化设备、搞装配化呢?
《高钢规》JGJ99-2015
“箱形构件封闭后,通过预留孔用 两台焊机 同时进行电渣焊:同一横隔板两侧的电渣焊宜同时施焊,并一次焊接成型;” 【条文说明】“焊接时应由两台电渣焊机在构件 两侧同时施焊 ,以防焊件变形。”
焊接变形的影响
电渣焊缝缺陷的影响
小结
对于一个看似简单的隔板电渣焊接问题,美国、日本和我们台湾等地震频发地区,从1988年到2018年,进行了持续深入细致的研究,成果用来优化钢结构设计细节并推广应用。
虽然在技术层面上,我们有很多可以借鉴的研究成果和经验,但在实际项目落地时,我们仍存在较大的差距。 为了省一面电渣焊,选择三面剖口焊,如何真的要把剖口焊缝焊到符合要求,真的会省钱吗?
已有的成熟技术要求,在纸面上容易提,但如果缺乏应用的经济合理性,实际到落地执行时,就会变得困难,也就难免会使得钢结构工程中乱象频出。
大家在接触的钢结构工程中,有遇到哪些“乱象”呢?欢迎一起来交流讨论。
参考资料: 《焊接手册》第3卷 ,《钢结构制造技术标准》T/CSCS 016-2021,《高层民用建筑钢结构设计规程》JGJ99-2015,《鉄骨ボックス柱の製作試験(钢结构箱形柱的制造测试)》,《Issues on using welded built-up box columns in steel special moment frames(在钢特殊弯矩框架中使用焊接组合箱形柱的问题)》