来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 大家都知道,低压配电系统按照接地的形式不一样,可以分成:IT 系统、TT 系统和 TN 系统。在这当中,IT 系统和 TT 系统里设备露在外面能导电的部分,通过各自的保护线直接接地(过去叫保护接地),TN 系统里设备露在外面能导电的部分,通过公共的保护线跟电源中性点直接电气连接(过去叫接零保护)。而末端电源转换的时候,选三极开关还是四极开关,这选得对不对,对整个供电系统还有人的安全都特别重要。选四极开关是为了在进行电气检修的时候,把中性线隔离开,免得中性线上可能有的故障电压让人触电。有时候也是为了能保证电气装置的某些功能正常运行。下面我们一起来分析一下不同接地型式,四级开关该怎么选用的问题。
来源:电气设计圈
大家都知道,低压配电系统按照接地的形式不一样,可以分成:IT 系统、TT 系统和 TN 系统。什么情况需要采用四级开关?
(1)保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
(2)TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
(3)正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
(4)TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
(5)IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
针对上面提到的这几种情况,我们好好分析一下四级开关该怎么选用的问题!
(1)以上1~3款中是关于电源转换开关(功能性开关),这些电源转换开关假设采用三级开关;下面通过以下(图一)和(图二)来分析一下:
(图一) 为末端电源转换开关采用三级开关(Q1和Q2),从图中可以看出,转换开关(Q1和Q2)采用三级的话,会出现杂散电流从转换开关的N线通过,图中蓝色箭头就是杂散电流的路径,如果将电源转换开关(Q1和Q2)更换为四级开关,就可以切断产生杂散电流的路径。
(图二) 为正常电源与备用发电机之间转换开关采用三级开关(发电机配电采用TN-S),从图中可以看出,转换开关(Q3和Q4)采用三级的话,也会出现杂散电流从转换开关的N线通过,图中蓝色箭头就是杂散电流的路径,如果将电源转换开关(Q3和Q4)更换为四级开关,就可以切断产生杂散电流的路径。
从 (图一) 和( 图二) 这两种配电接线方式中,电源转换开关是需要采用四级开关来避免产生杂散电流的,从而避免杂散电流带来的危害。
(2)TT系统的电源进线开关需要采用四级开关
在TT配电系统中,如果进线采用三级开关,如下图三:
通过 (图三) 可知,当进线的相线L1出现接地故障时,故障电流 I d流经 R E和 R B返回变压器中性点,则N线上的电位升高为 U f,设 R B=4Ω, I d=25A,这 U f=25x4=100V,如果室内的进线开关采用三级开关,即检修时N线不断开,则从室外的电源处N线上的危险电位就会传递至室内,使室内的N线上也带上100V的危险电位,这对于维修时是很危险的,因此TT系统配电中,室内进线处应装设四级开关来保证维修时的安全。
(3)IT系统中当有中性导体时应采用四极开关
对于引出中性线的IT系统,其接线图如下所示:
当L1相发生接地故障时,中性线对地电压就升为相电压220V,在进行时的电击危险性很大,因此对于配出中性线的IT系统,也应该采用四级开关。
注: 上面只是讨论了几种情况下四级开关的选用,到底要不要用四级开关,还得根据项目实际用的配电接地系统的类型和配电接线的方式来决定。不用四级开关的地方就别随便用,因为用了四级开关不光会多花钱,还会让配电系统“断零”的风险变大。