请教热泵方面的高手,热泵高低压报警的原因,有什么解决办法
请教热泵方面的高手,热泵高低压报警的原因,有什么解决办法
2楼
为什么高手门不赐教呢?
回复
3楼
是高压报警?还是低压故障报警?
停机状态检查:高低压开关是否完好?
运行状态检查:制冷系统制冷剂工作压力?
之后再分析情况!
回复
4楼
除了制冷剂泄露外还能有其他原因吗?
回复
5楼
是高压报警,可以将高压的设定值提高,检查是否缺氟,油路是否有其它问题,靶流是否故障,水路不通等。
低压故障报警,检查系统是否缺氟,或者系统是否有漏点等
回复
6楼
谢谢朋友们!
回复