滤池反冲洗供水供气 普通快滤池 采用 单水反冲洗 时,冲洗水量较大,通常釆用高位水箱(水塔)或水泵冲洗,见图8-10、图8-11。
普通快滤池 采用 单水反冲洗 时,冲洗水量较大,通常釆用高位水箱(水塔)或水泵冲洗,见图8-10、图8-11。
1.高位水箱、水塔冲洗
滤池 反冲洗高位水箱 建造在滤池操作间之上,又称为 屋顶水箱 。 水塔 一般建造在两组滤池之间。在两格滤池冲洗间隔时间内,由小型水泵抽取滤池出水渠中清水,或抽取清水池中水送入水箱或水塔。 水箱(塔)中的水深变化,会引起反冲洗水头变化,直接影响冲洗强度的变化,使冲洗初期和末期的冲洗强度有一定差别 。所以 水箱(塔)水深越浅,冲洗越均匀,一般设计水深1~2m,最大不超过3m 。
高位水箱(塔)的容积按 单格滤池冲洗水量的1.5倍计算 :
V----高位水箱或水塔的容积,m 3 ;
F----单格滤池面积,m 2 ;
q----反冲洗强度,L/(m 2 ·s);
t----冲洗历时,min。
冲洗水箱、水塔底 高出滤池冲洗排水槽顶的高度 H 0 (图8-10)按下式计算:
H 0 =h 1 +h 2 +h 3 +h 4 +h 5
h 1 ----冲洗水箱(水塔)至滤池之间管道的水头损失值,m;
h 2 ----滤池配水系统水头损失,m;
h 3 ----承托层水头损失,m;
h 3 =0.022qz
q----反冲洗强度,L/(m 2 ·s);
z----承托层厚度,m;
h 4 ----滤料层水头损失;
h 5 ----富余水头,一般取1~1.5m。
2.水泵冲洗
水泵冲洗是设置专用水泵抽取清水池或储水池清水直接送入反冲洗水管的冲洗方式。因冲洗水量较大,短时间内用电负荷骤然增加。当 全厂用电负荷较大,冲洗水泵短时间耗电量所占比例很小,不会因此而增大变压器容量时,可考虑水泵冲洗。由于水泵扬程、流量稳定,使得滤池的冲洗强度变化较小,是一种造价低于高位水箱(水塔)的冲洗方式 。
单水反冲洗 冲洗水泵的流量Q等于冲洗强度q和单格滤池面积F 单 的乘积。水泵扬程按下式计算:
H= H 0 +h 1 +h 2 +h 3 +h 4 +h 5
H 0 ----滤池冲洗排水槽顶与吸水池最低水位的高差,m;
h 1 ----吸水池到滤池之间最长冲洗管道的局部水头损失、沿程水头损失之和,m;
h 2 ----滤池配水系统水头损失,m;
h 3 ----承托层水头损失,m;
h 3 =0.022qz
q----反冲洗强度,L/(m 2 ·s);
z----承托层厚度,m;
h 4 ----滤料层水头损失;
h 5 ----富余水头,一般取1~1.5m。
气水反冲洗滤池 的水 冲洗流量比普通快滤池单水冲洗流量小 ,一般用水泵冲洗, 水泵流量按最大冲洗强度计算 。水泵扬程计算上式,但式中的滤池配水系统水头损失h 2 、滤料层水头损失值h 4 的计算方法不同,即:
h 2 ----配水系统中滤头水头损失,按照厂家提供数据计算,一般设计取0.2-0.3m;
h 4 ----按未膨胀滤层水头损失欧根公式计算;设计时多取1.50m左右。
其余符号同上。
9.5.25 滤池冲洗水的供给可采用水泵或高位水箱(塔)。
当采用高位水箱(塔)冲洗时, 高位水箱(塔)有效容积应按单格滤池冲洗水量的1.5倍计算 ,水箱(塔)及出水管路上应设置调节冲洗水量的设施。
当采用水泵冲洗时, 宜设1.5倍~2.0倍单格滤池冲洗水量 的 冲洗水调节池 ;水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计;水泵的配置应适应冲洗强度变化的需求,并应设置备用机组。
3.供气
气水反冲洗滤池 供气系统分为 鼓风机直接供气 和 空压机串联储气罐供气 。鼓风机直接供气方式操作方便,使用最多。 鼓风机风量等于空气冲洗强度乘以单格滤池过滤面积,其出口处静压力按下式计算 :
H A =h 1 +h 2 +9810kh 3 +h 4
H A ----鼓风机出口处静压力,Pa;
h 1 ----输气管道压力总损失,Pa;
h 2 ----配气系统的压力损失,Pa;
k----安全系数,取k=1.05~1.10;
h 3 ----配气系统出口至空气溢出面的水深,m;采用 长柄滤头时,取h 3 =2.5m ;
h 4 ----富余压力,h4=0.5x9810=4905Pa。
在实际的长柄滤头配水配气系统的滤池中,H A ≈39240Pa,相当于4.0m水柱。