顶棚高度大于9米的宴会厅要配自动喷水灭火系统吗?
redondo522
redondo522 Lv.2
2008年04月22日 19:48:04
只看楼主

某酒店大宴会厅面积有900平方,顶棚高度大于9米,该宴会厅是否一定要设计自动喷水灭火系统?

某酒店大宴会厅面积有900平方,顶棚高度大于9米,该宴会厅是否一定要设计自动喷水灭火系统?
免费打赏
zhangping_ln01
2008年04月25日 10:21:05
2楼
要设置的,看自动喷水灭火设计规范,有讲到净空高度大于8M的场所设置喷林的注释,表5.0.1A 
回复
redondo522
2008年04月25日 12:48:33
3楼
6.1.1 采用闭式系统场所的最大净空高度不应大于表6.1.1 的规定,仅用于保护室内钢屋
架等建筑构件和设置货架内置喷头的闭式系统,不受此表规定的限制。
表6.1.1 采用闭式系统场所的最大净空高度(m )
设置场所 采用闭式系统场所的最大净空高度
民用建筑和工业厂房 8
仓库 9
采用早期抑制快速响应喷头的仓库 13.5
非仓库类高大净空场所 12
回复
jian_cong
2008年04月25日 16:05:33
4楼
有些酒店要求宴会厅等高空间采用快速响应型的喷头。可能是因为吊顶高了,热量不易聚集的原因。
总之,只要不是超过规范要求或屋顶不适宜设喷淋管,否则一定要设。酒店的宴会厅可是火灾的易发场所!
回复
zyqlh521
2008年04月25日 21:02:19
5楼
同意redondo522的观点
回复
zhangchen1983520
2010年05月20日 21:43:11
6楼
呵呵 不错啊 努力了
回复
mama1999
2014年10月19日 18:39:23
7楼
都讲得不错,学习了!
回复
chenshanwei2010
2014年10月23日 17:02:27
8楼
我觉得是要设计的啦
人员密集的场所当时重重之重的啦 啊
这样的地方不设置喷淋系统,你说还有什么地方需要吗
回复
wuyueaizhouhan
2014年10月27日 10:48:06
9楼
必须设置的,详见自动喷淋设置规范上有
回复
xb2307
2014年10月28日 15:57:32
10楼
个人感觉虽然规范上有超过8米高的喷头,但为了公共消防安全还是不采用喷淋,直接上大空间只能灭火装置。
回复
liunianguang
2014年10月28日 16:44:30
11楼
学习了,谢谢
回复