高手们请赐教在做电子车间的净化空调系统设计已知条件不足只能估算照明冷负荷告诉了照度为600lux那么估算时取多少的冷负荷指标?
高手们请赐教
在做电子车间的净化空调系统设计
已知条件不足只能估算照明冷负荷
告诉了照度为600lux
那么估算时取多少的冷负荷指标?
2楼
Pjs=Pe*Kx;(单相)
Ijs=Pjs/0.22CosΦ;(三相)
Ijs=Pjs/0.38*1.732*CosΦ(1.732为3开根号)
上面式中:Pe----负荷总功率; Kx----需用系数; CosΦ---功率因数。
详细算起来比较麻烦,简单一点可以这样算,房间内所有灯具功率加起来乘以0.6~0.8的系数就是照明负荷
回复
3楼
谢谢2楼的
不过问题还是没解决
关键是灯具功率什么的都没告诉
就只告诉了厂房照度要求为600lux
回复
4楼
估算20W/平应该差不多了,我计算过,一般在19.5W,呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
5楼
差不多了
回复
6楼
这么小?600lux的照度好像是比较大的
回复
7楼
建议23W/m2 估算
回复
8楼
23W,是不是有点低啊.光照度怎么计算的啊.
回复
9楼
20W/m2应该差不多了!
回复
10楼
飞利普 T8灯管 14W/m 就行 有做过的
回复
11楼
先转换成照明功率,再乘以0.6~0.8的系数就是照明负荷