稳定塘应尽量利用现有坑洼湖塘并适当修整改造。塘体设计需要考虑以下因素。 ①塘的平面形状一般为矩形,长宽比为(3~4):1。完全混合曝气塘也可采用正方形。 ②堤顶需有足够的宽度,以便割草机或其他维护设备及车辆通行。堤顶宽度一般最小为1.8~2.4m,允许机动车辆行驶的堤顶宽度不得小于3m。堤岸的外坡度为1:(2~5)。坡度为1:3或更平缓时割草机才能正常运行。堤内坡度为1:(2~3)。 ③塘底应尽可能平整,竣工高程差不得超过0.15m,并充分夯实。在曝气塘表面曝气机的正下方塘底应用混凝土加固。塘底如位于砂质土壤上,应采取防渗措施。


④塘体应考虑防止波浪的冲击,防浪衬砌应在设计水位上、下0.5m;防雨水冲击的衬砌不仅要铺查到水位以上0.5m,而且宜做到堤顶。外坡可做简易的衬砌。还应防止掘地动物的破坏,如采用整体性好的材料加固衬砌等。

⑤稳定塘的水中含各种污染物,一旦渗漏量较大就可能污染地下水源,稳定塘出水若需再利用,则渗漏会造成水资源的损失。塘体的衬砌及土质不同,其渗漏率差别很大,如表 11-6所列。

 

(2)防护及防渗做法

①在采取任何防护和防渗措施以前,必须保证塘体土方工程的质量,除去松土和对塘体不利的植被,填方必须保证夯实。素土夯实,塘体在运行初期渗漏率稍高,过一段时间即会明显下降。渗漏率下降的原因是废水中的SS和微生物沉淀及微生物繁殖造成的封堵作用。建议在防渗要求不高的稳定塘工程中,采用素土夯实并利用这种"自然防渗"作用。

②防浪堆可采用15~20cm的大卵石堆砌,若有鼠害,需用水泥砂浆砌筑。

③块石稳定性优于卵石护坡,用干砌块石护坡及浆砌块石护坡,一般厚度为30cm。

④混凝土板护坡造价较高,但整体性能优于卵石或块石。预制混凝土板多用六角形,每边长0.3~0.4m,厚约0.15m;也可用边长为0.5~1.5m的正方形板。混凝土标号为200板下铺碎石垫层,寒冷地区铺非黏性土防冻层。板间一般用水泥砂浆砌,大型板可在缝间置5~10mm厚沥青板条。现浇板一般每边长5~10m,一般加钢筋,缝间加沥青板条。

⑤就地取材的砂土、砂壤土、壤土和风化页岩粉渣再加水泥,水泥与土的体积比一般为(10~15):(90~85),加适量水,拌匀压实。厚度一般为0.6m,水平宽度为2~3m。施工时分层压实,每层压实厚0.15m。

⑥用高温沥青喷洒或沥青膜;或沥青膜上覆盖卵石层,再用热沥青胶结;或用预制沥青板等制作防渗衬面。

⑦膨润土是一种天然土壤,有遇水膨胀的特性,与水接触后24h即开始水化,膨胀4~5倍,约48h水化完成,其土颗粒变成体积为原来10~30倍的凝胶体,起防渗作用。

⑧用塑料薄膜作防渗衬面,常用的塑料是聚氯乙烯和聚乙烯,也可使用丁基橡胶、氯丁橡胶等防渗薄膜。这类薄膜也可加尼龙压片或其他贴面织品加固,做法是先将薄膜预先粘接成大片,然后将薄膜铺在塘中垫层上,垫层需平整,铺平后再将大片薄膜粘成整体,最后在薄膜上覆盖保护层。保护材料可用土、砂或卵石,也可在一层土或砂上再盖一层卵石。薄膜在堤顶需固定,以免被掀起破坏。固定的方法较多,如用螺栓固定,或者开沟安放薄膜后再还土夯实。

(3)稳定塘的附属设备

①进出口。

a.进口设计应尽量避免在塘内产生短流、沟流、返混和死区,使塘内水流尽可能接近推流,以增加进水在塘内的平均停留时间。

b.进出口应尽量使塘的横断面上配水或集水均匀。宜采用多点进水和出水。

c.进口和出口之间的直线距离应尽可能大。

d.进出口至少应距塘水面0.3m。厌氧塘进水应接近底部的污泥层。

e.进口至出口的方向应避开常年主导风向。

②塘与塘之间的连接管必须通过水力计算,使设计水量能顺利通过。连通管需有足够的坡度,以免在管中积泥。

③曝气塘的充氧设备。

a.人工充氧设备同活性污泥法。

b.当进水高程与塘内水面高程有足够高差时,可利用此高差进行跌水充氧。当高差较大时,可建造多级跌水。

(4)稳定塘系统的平面布置原则

稳定塘土方工程占工程造价的50%~60%,为减少土方量,设计时应充分利用地形。预处理设备(格栅、泵房、沉砂池、沉淀池等)宜集中,并力求布置紧凑,构筑物之间净距一般采用5~10m。变电所应靠近提升泵站。各稳定塘应靠近,以公用堤坝连接。这样可减少占地面积并减少塘间管渠的长度。为及时排除暴雨水以确保堤坝安全,最后一级稳定塘出口应设溢流堰,暴雨时雨水能溢流泄出。各塘堤坝应高出附近地面,以免暴雨时大量雨水汇入稳定塘。山区稳定塘的排洪沟应尽量利用原有排洪沟。新建排洪沟应沿集水线布置。为防止洪水冲刷稳定塘的堤坝,排洪沟外沿与稳定塘堤坝外坡角的距离不小于20m。为便于检修,根据需要可设置塘的放空管及超越管。塘系统内部道路一般采用单行车道,宽度为3.5m;个别主干道宽6~8m。管理用房宜接近预处理设备,尽量布置在夏季主导风向上方,考虑远期发展,留有余地。

 