一、施工方案 ★ 吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算; ★ 专项施工方案必须要经过审核、审批。 设置要求: 1、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。 2、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。
一、施工方案
★ 吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算;
★ 专项施工方案必须要经过审核、审批。
设置要求:
1、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。
2、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。
二、安全装置
★ 吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁
★ 防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内
设置要求:
1、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。
2、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。
3、吊篮的防坠落转置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中,使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。
4、当悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全绳,并在不超过200mm的距离内停住。
★ 吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣,安全绳应固定在建筑物的可靠位置
设置要求:
1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣,安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。
2、安全绳应使用锦纶安全绳,并且整绳挂设,不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股,绳头不得留有散丝,在接近焊接、切割、热源等场所时,应对安全绳进行保护,所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。
3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内,且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。
★ 吊篮上应设上限位装置,且限位装置灵敏可靠
设置要求: 吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。
三、悬挂机构
★ 建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量,悬挂机构前支架不应支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘
★ 前梁外伸长度符合产品说明书规定
★ 前支架与支撑面垂直,上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处
设置要求:
1、悬挂机构施加于建筑物顶面或构筑物上的作用力均应符合建筑结构的承重要求。
2、前梁外伸长度应符合产品说明书要求。
★ 使用专用且重量符合设计规定的配重块
设置要求:
1、吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重,不能用沙袋、砖块等其他物体代替。
2、配重块重量应符合产品说明书要求,固定并设防止人为擅自挪动的措施。
四、钢丝绳
★ 工作钢丝绳与安全钢丝绳均不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀或油污附着物
★ 安全钢丝绳的规格、型号与工作钢丝绳相同,且应独立悬挂
★ 电焊作业时采取相应措施保护钢丝绳
设置要求:
1、吊篮宜选用高强度、镀锌、柔度好的钢丝绳,应按作业条件和钢丝绳的破断拉力S选用吊篮钢丝绳,所选用的钢丝绳对于爬升式必须符合GB 8902要求;对于卷扬式必须符合GB 1102的要求,并必须有产品性能合格证。
2、在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。
3、钢丝绳不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀等缺陷或油污附着物。
4、钢丝绳实际直径比其公称直径减少7%或更多时,即使无可见断丝,钢丝绳也予以报废。
5、钢丝绳因腐蚀侵袭及钢材损失而引起的钢丝松弛,应对该钢丝绳予以报废。
6、在吊篮平台悬挂处增设一根与提升机构上使用的相同型号的安全钢丝绳,安全绳应独立悬挂。
7、正常运行时,安全钢丝绳应处于悬垂状态。
8、电焊作业时要对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机放置在吊篮内,电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。严禁用吊篮做电焊接线回路。
五、安装作业
★ 吊篮平台组装长度必须符合产品说明书和规范要求;
★ 吊篮各配件必须是同一厂家生产的产品。
设置要求:
1、吊篮平台内最小通道宽度不小于400mm,底板有效面积不小于每人0.25m2。
2、吊篮悬挂高度在60m及其以下的,宜选用边长不大于7.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m及其以下的,宜选用边长不大于5.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m以上的,宜选用边长不大于2.5m的吊篮平台。
六、升降作用
★ 操作吊篮升降人员应经培训合格方可操作
★ 吊篮内的作业人员不应超过2人,且人货总荷载不超过载荷要求
★ 作业时安全带应用安全锁扣分别挂在独立的安全绳上
★ 作业人员应从地面进出吊篮
设置要求:
1、吊篮操作人员操作前应经培训、考核合格,方能从事吊篮升降操作。
2、吊篮内的作业人员不应超过2人,且人货总荷载不超过载荷要求。
3、吊篮内作业人员的安全带应时刻保证挂设在独立的专用安全绳锁扣上。
4、作业人员进出吊篮时应从地面进出,当不能从地面进出时,建筑物在设计和建造时应考虑有便于吊篮安全安装和使用及工作人员的安全出入的措施。
七、交底与验收
★ 吊篮安装完毕后应履行验收程序,验收表经责任人签字确认
★ 验收内容应量化
★ 安装使用前应对作业人员进行交底并留有文字记录
★ 每天作业班前班后要进行检查
设置要求:
1、吊篮在施工现场安装完成后应进行整机检测。
2、吊篮安装完后施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可使用。
3、验收内容应有具体的量化数据。
4、吊篮使用前应对作业人员进行书面的安全交底,并留存交底记录。
5、每天班前班后必须对吊篮进行检查。
八、安全防护
★ 吊篮平台四周应设置防护栏杆、底部应有挡脚板
设置要求:
1、吊篮平台四周装有固定式的安全扶栏,工作面护栏高度不小于800mm,其余面高度不小于1100mm,护栏应能承受1000N的水平集中载荷。
2、吊篮平台底板四周应装有高度不小于150mm的挡板,挡板与底板间隙不得大于5mm。
3、在架空输电线安装和使用吊篮作业时,吊篮的任何部位与高压输电线的安全距离不应小于10米。如在10米范围内有高压输电线路,应按照现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定,采取隔离措施。
4、吊篮作业应采取相关措施避免多层或立体交叉作业。
九、吊篮稳定
★ 吊篮作业时应有防摆动措施
★ 钢丝绳应保证垂直,吊篮与构筑物的间距不应过大
设置要求:
1、吊篮在使用过程中应有防摆动措施。
2、吊篮钢丝绳在使用时应保证垂直,纵向倾斜角度不应大于8度。
3、吊篮在工作中应与建筑物的水平距离(空隙)不应过大(建议不大于150mm),并应设置靠墙轮或导向装置或缓冲装置。
十、荷载
★ 吊篮施工荷载应符合方案与设计要求
★ 施工过程中荷载应均匀分布
设置要求:
1、吊篮荷载要求必须符合设计要求,吊篮内堆料及人员不应超过规定。
2、堆料及设备不得过于集中,防止荷载不均。
3、吊篮上应醒目地注明额定载重量及注意事项。
4、禁止将吊篮作为垂直运输设备。
十一、安全管理
1安装过程管理
1、 除对安装工进行书面交底外,每个安装班组都需先安装一台样板吊篮,实物交底后进行作业。
2、本项目安装的吊篮数量较大。因工期原因,无法按照安装一栋验收一栋的原则进行组织安装,只能选择21栋楼同步安装。安设部将安装班组分为三个安装小组,第一小组负责楼顶支架部分安装,第二小组负责吊篮平台安装,第三小组负责钢丝绳和电器安装。各小组只负责各自安装的部分,便于对安装人员进行细化交底,保证安装质量。
3、区域安全员过程跟踪,每日填写监控记录,所有安装不合格的部位在安装过程中现场整改,避免成型后返工和安装工产生抵触心理。
2吊篮验收
安设部下发验收需知,规定验收前吊篮所需满足的条件。租凭公司按照安设部制定的合格标准进行自查,自查合格的楼号,由安设部进行初验收,并主要进行静载试验、动载试验、超载试验和倾斜试验,所有吊篮的验收留存影像资料。特检所检测后组织相关方正式验收。
3日常管理
吊篮统一进行编号,楼号四周设置警戒区域,防止人员进入和坠物伤人。
4移位申请制度
吊篮移位前,由保温栋号长提前填写《移位申请表》并进行申请,由土建栋号长进行审批,防止吊篮所在墙面土建还未验收合格。审批完后交至安设部进行备案,安设部根据移位信息安排区域安全员进行全程旁站。