中央气象台7月24日18时继续发布台风红色预警: 今年第3号超强台风级“格美”的中心今天(24日)下午5点钟位于我国台湾省宜兰县东南方大约70公里的洋面上,就是北纬24.1度、东经121.9度,中心附近最大风力有17级(58米/秒),中心最低气压为925百帕,七级风圈半径250-380公里,十级风圈半径100-120公里,十二级风圈半径55-65公里。 “格美”云体庞大,中心密实,结构不对称,随着强度进一步增强它将成为今年来的西北太平洋风王,警惕台风“格美”北上制造极端降雨,台风“格美”潜在影响的省(区市)可能应该会超10个,具体来看台湾主要影响时段24日~25日;福建、浙江25~26日;江西、安徽26~27日;河南、山东27日;河北、北京、天津27~28日;辽宁吉林28~29日。
中央气象台7月24日18时继续发布台风红色预警: 今年第3号超强台风级“格美”的中心今天(24日)下午5点钟位于我国台湾省宜兰县东南方大约70公里的洋面上,就是北纬24.1度、东经121.9度,中心附近最大风力有17级(58米/秒),中心最低气压为925百帕,七级风圈半径250-380公里,十级风圈半径100-120公里,十二级风圈半径55-65公里。
“格美”云体庞大,中心密实,结构不对称,随着强度进一步增强它将成为今年来的西北太平洋风王,警惕台风“格美”北上制造极端降雨,台风“格美”潜在影响的省(区市)可能应该会超10个,具体来看台湾主要影响时段24日~25日;福建、浙江25~26日;江西、安徽26~27日;河南、山东27日;河北、北京、天津27~28日;辽宁吉林28~29日。
面对台风来袭,污水处理厂应该及早做好应急预案,做好应对措施!
为贯彻执行“安全生产,预防为主”的方针,切实保护国家和人民群众生命和财产安全,保证生产的顺利进行,结合当地的气候特点和本污水处理厂的实际情况,特制订防台风、暴雨应急预案,建立应急预案机制。收到气象台发布台风、暴雨预警信号后,本预案正式启动。
本污水处理厂在台风、暴雨季节期间,现场存在电缆沟浸水、反冲泵房侧面电缆槽喷水、电柜内防雷设备损坏起火、物体打击、触电事故、部分建筑物被台风损坏而伤及人体。
上述危险性存在着人员伤亡、物体打击等严重事故的潜在危险。
1、 台风、暴雨对电气设备的影响:电柜设备损坏起火;
2、 对建筑物的影响:顶棚盖板吹脱、玻璃破碎、水浸变压器室;
外部支援进厂后由防风防雨工作小组组长负责调派人员、分配任务。
1.1贯彻执行有关防台、防汛的文件、通知,制定防台、防汛规范措施。
1.2负责组建应急救援队伍,预防随时可能发生的洪灾和台风,进行抗抢险和及时救援。
1.3负责对预防台风、暴雨、洪灾提供必要的物资设备和组织保障。
1.4定期对本单位防台、防汛设施、物资设备进行检查,分析在台风、汛期中可能存在的隐患和险情,制定应急处理措施和预防方案。
1.5负责在员工中开展台风、汛期安全知识教育和技能培训,组织应急疏散预案的实施和演练。
1.6多渠道收集与本工程相关的气象资料,在台风、暴雨洪灾来临之前,做好台风和暴雨洪灾的预防和准备工作。
2.1.1负责落实施工现场的建筑物及设备设施的加固、防护、排水防涝工作。
2.1.2负责处理项目部防台、防汛日常事务,接受上级、地方政府有关防汛的电传、电话、传真、指示等,及时汇报公司防汛领导小组采取应急行动。
2.1.3随时掌握台风、暴风雨、洪水等气象资料,保证24小时通讯,遇有紧急情况,第一时间报告防台、防汛领导小组组长。
2.1.4负责组织一支由抢修人员组成的紧急抢险机动小组随时待命,作为处理紧急事件的专门队伍,由领导小组直接调遣。
2.2.1保障台、汛期间值班室至少一人在场,与总调度室时刻联系,对水泵机组、配电柜、变压器巡检,防止设备受到台风、雨水的损坏,发现异常情况及时联系工作组组长,并汇报有关领导,确保台、汛期间安全无事故,人员无伤亡。
2.2.2负责台、汛期内水厂的辅助抢险、堆沙包等工作。
2.3.1负责对厂区防台、防汛物资计划采购、仓储和发放工作,安排汛期员工值班,确保防台、防汛物资质量。
2.3.2负责厂区防台、防汛抢险物资及设施的配备、检查、保管、维修等工作,保证完好可用。
2.3.3负责台、汛期间对抢险物资进行设备进行调配。
2.3.4负责行政、后勤的组织、协调、检查及督导。
2.3.5负责解决其他支援抢险人员及工作人员的食、宿安排。
2.3.8负责台风、暴雨过后的人、财、物的清点工作。
|
|
|
|
|
1、加强与地方气象部门的联系,收集相关气象资料,制订防台风措施;配备相应的防台风物资,如铁线、钢筋锚固杆、锚固机和防台风食品;台风来临前,派专人夜晚值班。
3、对所有的临时用电线路和临时用电器进行加固,自备发电机进行自发电以满足停电后的排水和照明所用。
|
|
|
1、加强与地方气象部门的联系,制定防汛措施,配备防汛物资和设备。
3、厂区内的排水沟定期派专人疏通,并备好大流量抽水泵。加强对地表水的疏导、对厂区围墙、外部的排水井、道路周边设置排水沟,加高围蔽等措施。雨期、汛期加强抽水,确保安全。
4、配备要一定的自发电能力,以确保汛期突然停电情况下的排水和照明需要。
5、汛情出现前,对可能受洪灾的人员、物资、设备及时转移至安全地带,确保其不受洪灾侵袭。变配电设备等布置在洪水影响最小的部位,做好遮盖防水工作,使任何应避水的材料、产品、半成品免于浸泡淋湿,材料场地做好排水。工作场地、运输道路采取加防滑条等防滑措施。
|
4.1接到台风、暴雨会对污水处理厂产生较大威胁,接到撤离命令后,防台领导小组应迅速组织集合防台防汛工作组、防台防汛突击队以最快的方式赶到现场,迅速维护秩序,组织人员撤离至安全位置。
5.2初步检查伤病员,进行现场急救和监护,采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、预防感染、止痛等措施。
5.3呼叫救护车、现场继续施救,坚持到救护人员或其他施救人员到达现场
根据台风和汛情情况,按电话须知的要求拨打“120、110”等请求社会援助。
1、日常配备可充电工作灯、电筒、草袋、篷布、急救药箱、大功率抽水机械等专用应急设施和设备,并严禁挪用防台防汛物资和设备。本项目物资储备见下表:
2、定期对发电设备按规定时冋进行运转调试,确保发电设备长期处于完好
当灾害得到有效控制时,防台风、暴雨工作小组应急领导小组可视实际情况宣布结束紧急应急。
依照有关紧急应急期规定征用、调用的物资、设备、交通运输工具等,在应急结束后应当及时归还原位。紧急处置工作结束后,应及时恢复正常生活、生产、工作秩序,修复水毁基础设施,尽可能减少突发事件带来的损失和影响。
1、 应急小分队成员,要求招之则来,来之则战,组成一支精明强干的队伍。
2、 由水厂组织,应急小组成员配合对应急预案进行培训和预演。