简介: B 常用之加湿方式: C 常用之除湿方式: 单盘管一次回风夏季处理过程: A 室内无余湿夏季空气处理过程 N+W → M :回风与新风混合。 M →S1:冷却除湿。 S1 →N:送风吸收室内余热。
简介:
B 常用之加湿方式:
C 常用之除湿方式:
单盘管一次回风夏季处理过程:
A 室内无余湿夏季空气处理过程
N+W → M :回风与新风混合。
M →S1:冷却除湿。
S1 →N:送风吸收室内余热。
参数点确认:
M 点确认:HM=HN+新风比×(H W -H N )
S1 确认:则制冷量Q1=G×(H M -H S1 )×1.2
B 室内有余湿夏季空气处理过程
N+W →M:回风与新风混合。
M →S1:冷却除湿。
S1 →N:送风吸收室内余热。
参数点确认:
M 点确认:HM=HN+新风比×(HW-HN)
S1 确认:按下式求出送风状态点的绝对含湿量。
D S1 =D N -D/ (G×1.2)
则制冷量:Q1=G×(H M -H S1 )×1.2
单盘管一次回风冬季处理过程:
采电极,电热加湿方式。
N+W →M:回风与新风混合。
M →S1:等湿加热。
S1 →S2:等温加湿。
参数点确认:
M 点确认:HM=HN-新风比×(H W -H N )
S2 确认:按下式求出H S2 。
H S2 =H N +Q/ (G×1.2)(此处Q指冬季室内负荷)
该S2点等温线与M点等湿度线的交点S1点。
则加热量Q2=G×0.29×(T S1 -T M )
加湿量D1=G×1.2×(D S2 -D S1 )
注意:S2点落在N点的等湿线上。
外气单独处理夏季过程:
W →S1:降温除湿。
S1 →N:往室内送风。
参数点确认:
S1 点确认:DN与95%线交点。
计算盘管冷却除湿量:Q1=1.2×G×(H W -H S1 )。
外气单独处理冬季过程:
A 采喷雾(或湿膜加湿方式)空气处理过程(定送风状态点S3 )
W →S1:新风加热。
S1 →S2:湿膜加湿(等焓加湿)。
S2 →N:新风二次加热。
参数点确认:
S2 点确认:DN与95%线交点。
S1 点确认:H S2 与W点的等湿线交点。
一次加热量:Q1=0.29×G×(T S1 -T W )
二次加热量:Q2=0.29×G×(T SN -T S2 )
加湿量D1=G×1.2×(D N -D S1 )
B 采电极加湿空气处理过程(定送风状态点S3 )
W →S1:新风加热。
S1 →N:电极加湿(等温加湿)。
参数点确认:
加热量Q1=0.29×G×(T S1 -T W )
加湿量D1=G×1.2×(D N -D S1 )
利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量:
1. 空调房间送风量
1.1 夏季:已经计算出:
室内冷负荷(余热)Q1:kw(kJ/s);余湿 W:kg/s;
含湿量d:每公斤干空气所含水蒸汽量 g/kg干空气;
送风量:
式中:Q1 室内冷负荷(室内余热)kw(kJ/s)
W 室内湿负荷(室内余湿)kg/s
确定送风状态点和计算送风量及空调器冷负荷
1) 在h-d图(当地气压,广州是101325pa即760mmHg)上找出室内状态点N
2) 根据Q1、W算出ε
3) 根据选取的送风温差求出送风温度t0,t0等温线和ε线交点
即送风状态O
4) 按:
计算出风量。
5) 空调器冷负荷Q2=G1Δh2 用以选空调器
例:某空调房间,室内冷负荷为Q1=3.314kw。湿负荷为0.264g/s即W=0.264/1000kg/s。全年送风状态为tN=22±1℃,φ=55±5%。当地大气压为101325pa(N/m 2 ).求送风状态点和送风量
a. 求热湿比
b. 在h-d图上确定室内状态点N,通过N画ε=12553过程线,取送风温差=8℃,则送风t0=22-8=14℃
得出:h 0 =36kJ/kg,h N =46kJ/kg
d 0 =8.5g/kg,d N =9.3g/kg
c. 计算送风量
按消除余热:
按消除余湿:
按消除余热和余湿所求之风量相同。
1.2 冬季:围护结构传热由内向外,只有室内热源向室内散热,因此室内余热系数为负值;若室内余湿相同则ε可能为负。送风温度高于室内。
下图:冬季
o‘ 室内送风状态点,情况一
o“ 室内送风状态点,情况二
C’ 混合状态点;C’L:加热;LO’加湿
例:按上例基本条件若冬季余热Q1=-1.105kw,余湿为0.264g/s
a. 冬季ε=-1.105/(0.264/1000)=-4190
b. 假定全年送风量不变,由于室内散湿量相同,所以送风含湿量与夏相同,即d0’=d0=8.6g/kg,ε与等d0‘交点即送风o’。to’=28.5℃
c. 空调器湿负荷w=G(do’-dc’)/1000 kg/s c’为混合状态点
空调器加热量Q热=GCp(tL-tc’)/1000(kw)Cp:湿空气比热1.01kJ/kg℃
若冬季风量小于夏季,可节能,假定to”=36℃。在ε线上与t=36℃交点o”,此时ho”=54.9kJ/kg,do”=7.2g/kg
G 冬 =-1.105/(54.9-46)=0.125kg/s,比上0.33少。
2.1 空调器水电动阀
流量系数:
Kv=Cv/1.17
其中 Q:水流量(US G P M):
△T:进出水温差
△P :阀全开时的压降。取3~7psi(磅/in 2 )一般取4。
2.2 压差旁通阀(一次泵系统)
其中 Q:水流量US GPM;1m 3 /h=4.4US GPM
水泵扬程psi;1mH2o=1.45psi
d |
25 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
Kv |
6.3 ~10 |
16 ~25 |
40 |
63 |
100 |
160 |
250 |