家里装修的时候,大部分都是会对家里的配电箱内的开关进行配置。目前阶段最常见的就是一种带零排地排的配电箱,还有一种是不带零排的配电箱。这二者的接线方法是不相同的。现在有朋友问这样一个问题:配电箱内的零排接线总是被烧,到底是怎么回事呢?而且配电箱内的零线和火线选择的电线线径也是一样的。 什么是零线 我们家庭供电的的方式基本上都是TN-S系统。 在TN-S这个系统中,从变压器的中性点以后就把PEN线分开了,分开后分成了两根线:
家里装修的时候,大部分都是会对家里的配电箱内的开关进行配置。目前阶段最常见的就是一种带零排地排的配电箱,还有一种是不带零排的配电箱。这二者的接线方法是不相同的。现在有朋友问这样一个问题:配电箱内的零排接线总是被烧,到底是怎么回事呢?而且配电箱内的零线和火线选择的电线线径也是一样的。
什么是零线
我们家庭供电的的方式基本上都是TN-S系统。 在TN-S这个系统中,从变压器的中性点以后就把PEN线分开了,分开后分成了两根线: 一根线是工作零线,也就是我们常说的零线,用字母N来进行表示;另一根线就是专用的保护线,也就是俗称的地线,一般都是用字母PE来进行表示。
在整个工作电路中,零线N和火线,也就是相线L构成了一个回路。然后就可以对我们家里的一些家用电器进行供电,来保证这些电器的正常工作。
带零排的配电箱的基本构造
一个完整的家庭配电箱,它是由箱体以及内部的一些配件组成的。 安装附件主要有:在箱体的内部安装有一个滑轨,滑轨的上面是用来安装开关的包括空气开关以及漏电保护开关。
在箱体内部还有另外两个很重要的附件。 第一个就是地排,第二个就是零排。所谓的地排就是指的接地端子排,地排它是可以直接与箱体进行接触的,也就是地牌的接线端子直接与箱体接触,但是也可以不接触。零排的接线端子,必须采用绝缘体与箱体进行分隔开,不允许零排直接于箱体的金属体进行接触。
为什么零排容易烧坏
第一个原因其实非常简单,就是零线与零排上的接线端子的接触不良。 我们大家都知道,零线在零排上进行连接的时候是通过螺丝进行紧压连接的。而很多的时候只是把电线插进去,并没有做好紧固。这样就会导致电线的虚接而出现发热打火,最后就是我们所看到的零线端子排被烧坏。
第二个原因就是零排与总开关连接的电线的线径不一致。 从总闸分接出去的火线的线径比出线零线的线径不一致,也就是说总零线的截面积小于总火线的截面积。这样也会导致零线的线径过小,与家庭用电的功率是不匹配的,这样就会出现的结果就是零线出现了过载,之后也是可能会把接线端子排烧坏了。
零排烧坏了,为什么不跳闸
第一个原因就是没有漏电产生。 现在的零排都是与箱体之间绝缘的。在零排烧坏以后,电流并不会通过箱体而导入大地,也就是说此时并没有漏电电流的产生。那么我们上口所安装的漏电保护开关肯定也是不会跳闸的。因为漏电保护开关跳闸的前提就是要检测到有漏电电流的产生,而此时并没有漏电电流的产生。
第二个原因就是没有短路发生。 因为压零线端子排上所有的零线,可以说都是连通的,而如果出现零线与零线端子排之间烧坏或者是零线端子排直接烧坏,并不会出现影响电源火线的因素。说白了也就是并没有短路的发生。所以如果上口安装的是空气开关,因为空气开关只是针对短路和过载才会起到保护,所以此时空气开关同样失去了保护的作用,也不会跳闸。
第三种情况不是常规过载发生。 由于过载而导致了零线端子排或者是零线接触的部位被烧坏以后,如果是我们安装的是与导线匹配的空气开关,例如2.5平方导线安装的是16A的空气开关,这时应该是会跳闸的。但是如果上口的空开过大,已经完全超过了导线的安全载流量,此时即使出现过载开关也是起不到保护作用,此时的漏保和空开都是不会跳闸的。
如何防止零线排被烧坏
第一点就是杜绝虚接。 我们在连接配电箱内的所有的电线的时候,包括零线、地线、火线,都必须连接牢固,严禁出现虚接的现象。
第二点就是零火线截面积要全部一致。 总火线的截面积一定要与总零线的截面积相等,千万不能出现二者的截面积出现过大的相差,这样早晚还都是会出问题的。
第三点就是一定要根据我们选择导线的安全载流量去配置相应的开关。 这样才能够对开关所接的导线起到保护作用,否则也只是能起到一个通断的作用,起不到保护的作用。
结束语
关于室内配电箱内的零排总是被烧坏了,烧坏以后的也不跳闸,家居杂坛通过对零线及零排的介绍,最后给大家说出了其中的三点原因,并给出了三种预防零线排被烧坏的方法。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有不同的意见或者是更好的方案,也欢迎大家分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!