浙江省桐乡市供电局 楼斌根摘要:该文首先阐述了架空绝缘导线在10kV配电线路中的使用情况,包括在居民密集区、多回路同杆架设、绿化地带等场所的使用情况。分析了目前绝缘导线在运行中常见的问题,针对绝缘导线在一些地区配电网中盲目采用和认识上的误区,提出了绝缘导线的适用场所,并对防止雷击断线提出了具体措施。关键词:绝缘导线;配电网;雷击中图分类号:TM245 文献标识码:B 文章编号:1003-0867(2008)03-0057-02
浙江省桐乡市供电局 楼斌根
摘要:该文首先阐述了架空绝缘导线在10kV配电线路中的使用情况,包括在居民密集区、多回路同杆架设、绿化地带等场所的使用情况。分析了目前绝缘导线在运行中常见的问题,针对绝缘导线在一些地区配电网中盲目采用和认识上的误区,提出了绝缘导线的适用场所,并对防止雷击断线提出了具体措施。
关键词:绝缘导线;配电网;雷击
中图分类号:TM245 文献标识码:B 文章编号:1003-0867(2008)03-0057-02
近几年,随着城市电网和县城电网(包括农村电网)的大规模改造与农村电气化的建设,10kV配电线路的绝缘化水平有了很快提高,其中一个重要原因就是采用了大量的绝缘导线。然而,近年来在10kV配电线路的故障中,绝缘导线遭受雷击断线故障不断增多。分析原因,主要是在推广使用绝缘导线时带有盲目性和认识上的误区。本文就绝缘导线在10kV配网中的适用条件和场所作一些分析,供同行们参考。
1 绝缘导线在10kV配电线路中的使用
随着电力系统装机容量不断扩大,各电压等级的变电站母线短路容量增大,10kV线路近区短路后混线故障不断增多(浙江省海盐县供电局的110kV海盐变电站10kV线路在1991~1993年之间发生近区短路引起的混线事故7起)。由于20世纪70年代末、80年代初建设的变电站母线短路容量较小,10kV线路采用较大档距(80~100m)、较小导线截面、横担长度及导线相间支持点距离采用常规设计的方式,导致10kV架空配电线路在近区遭受外力破坏,异常气象条件下发生近区(1~2km范围)相间故障时,产生巨大电动力,使导线上下剧烈摆动,最终造成导线相间距离不够,在线路自动重合后再次在出口段发生相间放电,导线烧伤严重,以及发生粘连。
为了解决110kV变电站10kV线路近区短路产生的混线,工作人员咨询了省内专家,从1993年开始引入10kV绝缘导线,在变电站出口10kV线路1km以内,把裸导线调换为绝缘导线,同时采取重新调整档距、加大相间距离、调整自动重合闸时间等技术措施,收到了较好的效果,之后未曾在近区短路时发生混线故障,较好地解决了配电线路混线的难题。
1.1 城市居民密集区的使用
随着城市10kV配电网的建设,20世纪90年代城市(含县城)10kV配电网不断延伸。出现的新问题是10kV架空线路导线与居民阳台之间距离较小,不少地方发生居民在阳台上晾衣服时,发生触电事故,以及在阳台上作业、检修时发生事故,一些线路必须跨城或临近居民建筑物时,也发生居民在检修、修建房屋时发生人身触电事故。绝缘导线的推广,极大地缓解了10kV线路进城区的通道矛盾,减少和避免了人身触电事故的发生。
1.2 解决绿化与线路建设的矛盾
10kV线路分布广,不可避免地发生电力运行单位与绿化管理单位的矛盾,更有甚者产生法律纠纷和社会媒体关注。带电导线在树枝的碰撞中,尤其是台风暴雨等自然灾害发生时,线路故障跳闸发生频繁,给城乡居民生活用电和各企业单位正常供电带来很大影响。绝缘导线的使用,也极大地缓解了电力线路运行与绿化管理的矛盾。
1.3 多回线路同杆架设
随着线路通道日益紧张,同杆多回路线路架空架设成为必然。为了解决企业专线与公共线路在正常运行检修时造成的检修、操作过程中安全距离不足等矛盾,同杆多回路架设的线路开始大规模采用架空绝缘导线。一些地区为了减轻线路杆塔的荷载,部分采用绝缘导线的方法。如上部(方)线路采用裸导线,下方导线采用绝缘导线。在企业专线与公用线路同杆架设时,专线采用绝缘导线,而公用线路为了方便新增用户搭头而采用裸导线。
1.4 由城市10kV线路向农村10kV线路延伸
由于电网10kV系统短路电流逐年增大,除了城市110kV变电站的10kV架空线路外,农村的110kV变电站以及一些离220kV变电站电气距离较近的35kV变电站的10kV母线短路电流增加很快,近区短路时线路也产生混线现象,同时经济发展较快的沿海地区线路通道问题、穿越树林、竹林地区也往往较大程度地使用绝缘导线作架空线路的导线。