110kV或者220kV变电站的10kV电容器组中性点是否应接地?若不接地,那么放电线圈的X端是否应另外单独接地?
110kV或者220kV变电站的10kV电容器组中性点是否应接地?
若不接地,那么放电线圈的X端是否应另外单独接地?
2楼
10KV电容组的中性点不应接地,如果接地了,开口三角保护就失效了。放电线圈跟电容器并联,也不应接地。电容组的中性点也有通过避雷器接地的,但应用不广泛。
回复
3楼
谢谢 明白了
回复
4楼
谢谢 明白了 长了知识
回复
5楼
学习才能进步,谢谢啊
回复
6楼
还是讨论起来的到的东西好啊!希望这样的讨论多一些!
回复
7楼
2楼说的很很好!我同意
回复