请问电容器组的中性点是否应该接地?
happybb2003
2008年04月21日 17:43:36
只看楼主

110kV或者220kV变电站的10kV电容器组中性点是否应接地?若不接地,那么放电线圈的X端是否应另外单独接地?

110kV或者220kV变电站的10kV电容器组中性点是否应接地?
若不接地,那么放电线圈的X端是否应另外单独接地?
免费打赏
pennyfok
2008年04月23日 17:31:25
2楼
10KV电容组的中性点不应接地,如果接地了,开口三角保护就失效了。放电线圈跟电容器并联,也不应接地。电容组的中性点也有通过避雷器接地的,但应用不广泛。
回复
happybb2003
2008年04月26日 21:35:38
3楼
谢谢 明白了
回复
tian_zhongyang
2008年06月28日 14:49:59
4楼
谢谢 明白了 长了知识
回复
tanggang2006
2008年07月10日 09:47:10
5楼
学习才能进步,谢谢啊
回复
liuchp2007
2008年07月17日 09:02:19
6楼
还是讨论起来的到的东西好啊!希望这样的讨论多一些!
回复
751209jqh
2008年07月18日 09:22:47
7楼
2楼说的很很好!我同意