安装部分实体实测实量方法,考考你?
wx_86780857
2024年06月11日 16:47:38
只看楼主

来源:甘肃七建JYS项目部 如有侵权,请联系删除 1、管线保护层厚度 (1)指标说明:本指标实测值为管线在砌体上剔槽埋设时的保护层厚度。 (2)合格标准:墙体厚度>120mm时,≥15mm;墙体厚度≤120mm时, 管线外皮与墙表面平齐 (3)测量工具:5米钢卷尺

来源:甘肃七建JYS项目部

如有侵权,请联系删除

1、管线保护层厚度

(1)指标说明:本指标实测值为管线在砌体上剔槽埋设时的保护层厚度。

(2)合格标准:墙体厚度>120mm时,≥15mm;墙体厚度≤120mm时, 管线外皮与墙表面平齐

(3)测量工具:5米钢卷尺

(4) 测量方法和数据记录:

1)任取在砌体上剔槽埋设的管线为一个实测区,累计实测实量10个实测值。

2)每1个管线保护层厚度的实测值,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(5)示例:


                                                         


2、箱、盒体预埋标高

(1)指标说明:本指标实测值为同一房间内同一墙面或不同墙面上不同箱、盒体预埋高度的偏差。

(2)允许偏差值要求:同一墙面≤5mm;不同墙面≤10mm

(3)测量工具:5米钢卷尺

(4) 测量方法和数据记录:

1)任取预埋有箱、盒体的房间为一个实测区,累计实测实量10个实测值。

2)实测前,通过图纸确定预埋箱、盒体的设计高度。

3)测量每个预埋箱、盒体与墙面标高线的距离,以最接近设计高度的实测值为偏差计算的数值进行合格性判断。

4)除作为合格性判断的实测值外,其余每1个预埋箱、盒体高度的实测值,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(5)示例:

                     


3、预留套管及孔洞坐标

(1)指标说明:本指标实测值为墙面与预留套管或孔洞中心点的距离。通过控制此指标,避免因预留位置不准造成二次开孔,影响观感。

(2)允许偏差值要求:±20mm

(3)测量工具:5米钢卷尺

(4)测量方法和数据记录:

1) 每一个预留套管或孔洞作为一个实测区,累计实测实量10个实测值。

2) 实测前,通过图纸确定预留套管或孔洞中心点与墙面间距,以此作为偏差计算的数值进行合格性判断。

3) 每1个预留套管或孔洞中心点与墙面间距的实测值与设计值或经验值之间的偏差值,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(5)示例:

                 